![]() Трансформатор 6/0.4 , Как отрегулировать выходное напряжение на трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформатор 6/0.4 , Как отрегулировать выходное напряжение на трансформаторе |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день.
Подскажите пожалуйсто как отрегулировать напряжение по вторичке на трансформаторе ТМГ-11- 630/10-у1. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Вооо вы жгёте ))))))))))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вооо вы жгёте )))))))))) Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя. Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры. Если сопротивление одинаковое, значит контакт в переключающем устройстве есть - можно вводить в работу, проверять напряжение. самое главное замерить между всеми полюсами А-В, В-С, А-С. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры. У обычного мультиметра точность 0.2- 0.3 Ома Сомневаюсь что им можно почуствавать разницу при переключениях. Если у Вас всегда хорошо переключалось значит Вам повезло, я встречал тех кому не повезло. Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2016, 14:43 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 16:11 |
|
![]() |