Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор 6/0.4 , Как отрегулировать выходное напряжение на трансформаторе

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.1.2016, 6:42
Сообщение #1





Гости






Добрый день.
Подскажите пожалуйсто как отрегулировать напряжение по вторичке на трансформаторе
ТМГ-11- 630/10-у1.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yurandol
сообщение 26.1.2016, 16:31
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Вооо вы жгёте ))))))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.1.2016, 20:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(yurandol @ 26.1.2016, 17:31) *
Вооо вы жгёте ))))))))))

Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 27.1.2016, 9:05
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(rosck @ 26.1.2016, 20:40) *
Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя.

Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры. Если сопротивление одинаковое, значит контакт в переключающем устройстве есть - можно вводить в работу, проверять напряжение.

самое главное замерить между всеми полюсами А-В, В-С, А-С.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.1.2016, 14:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(yurandol @ 27.1.2016, 9:05) *
Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры.

У обычного мультиметра точность 0.2- 0.3 Ома Сомневаюсь что им можно почуствавать разницу при переключениях. Если у Вас всегда хорошо переключалось значит Вам повезло, я встречал тех кому не повезло.

Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2016, 14:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 27.1.2016, 15:19
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(rosck @ 27.1.2016, 14:38) *
У обычного мультиметра точность 0.2- 0.3 Ома Сомневаюсь что им можно почуствавать разницу при переключениях. Если у Вас всегда хорошо переключалось значит Вам повезло, я встречал тех кому не повезло.

Проверено, мультиметра достаточно! Те кто вообще не проверяет ничем сопротивление - тем тоже не везло, тоже встречал таких (отгорали контакты у переключающего устройства) - недовключили ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.1.2016, 16:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(yurandol @ 27.1.2016, 15:19) *
Проверено, мультиметра достаточно! Те кто вообще не проверяет ничем сопротивление - тем тоже не везло, тоже встречал таких (отгорали контакты у переключающего устройства) - недовключили ))
Мне кажется вы не поняли или не знаете об опасности неправильного переключения. От отсутствия контакта по высокой стороне на переключателе с трансом не чего не произойдет. Ну не будет одной фазы на входе ну и что в этом плохого ( с точки зрения вреда для трансформатора). А вот если подвижный контакт переключателя замкнет сразу два неподвижных контакта то образуется короткозамкнутая обмотка при включении транса она через короткое время нагреется и произойдет пробой изоляции с полным выходом из строя трансформатора. С помощью измерительного моста можно четко почувствовать разницу в сопротивлении так как он ловит тысячные Ома. С помощью мультиметра нет, он вряд ли увидит разницу меньше десятой. Каждый работает как захочет но я бы так не стал рисковать. Можно хорошо попасть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 15:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены