Экспертное мнение по дифф.автомату , 180 В на дифф.автомате при его выключении

Гость_alex678_*
сообщение 1.2.2016, 8:47
Сообщение #1





Гости






Добрый день! icon_smile.gif
Столкнулся с проблемой в электрике в новой квартире и решил, что экспертное мнение будет намного полезнее, чем свои дилетантские догадки,поэтому,товарищи, надеюсь на Ваше понимание и помощь. Собственно к сути, есть 2 вопроса:
1. В новенькой квартире(маленькая студия) столкнулся с проблемой, при выключении дифф.автомата на кухонную группу розеток мало того, что фаза на одной из клемм не пропадает, но и появляется слабенькая вторая на другой. Пораскинув мозгами, решил, что проблема все-таки не в пробитом кабеле (до этого кухонные ящики вешали), а намного ближе к щитку. Дернув электрика из УК, осуществил замер мультиметром на дифф.автомате(выключенном), как результат 180 В. Автомат демонтировали, и переключили кух.розетки на автомат.выключатель другой группы. Но встал вопрос о замене, все-таки 2-2,5 т.р. не лишние+гарантия от застройщика(прожили 1 мес),к тому же, по словам электрика, таких как я много в нашем доме. Поделитесь соображениями,опытом использования данных устройстств компании EKF, по какой причине это могло возникнуть (брак,каратыш и т.д.), направьте при возможности в тех.док-ты. Буду признателен.
2. И вопрос для собственно понимания,нафига ставить дифф.автомат на 2-3 розетки, если другие группы приборов подключены по схеме УЗО+автом.выключатель?
Надеюсь на вашу помощь и понимание icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 1.2.2016, 9:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3110
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



1. EKF не использовал.
2. Когда не подобрать диф.автомат на необходимый ток и нужную характеристику, ставят УЗО+ расчётный автомат.
Например диф.автомат есть 30 мА, С25А, а нужно защитить цепь на 6 А, 10 А или 16 А, ставят УЗО на 30 мА и последовательно автомат В6А или С6А, 10 А или 16 А, какой надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 2:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены