Добрый день!
![]() Столкнулся с проблемой в электрике в новой квартире и решил, что экспертное мнение будет намного полезнее, чем свои дилетантские догадки,поэтому,товарищи, надеюсь на Ваше понимание и помощь. Собственно к сути, есть 2 вопроса: 1. В новенькой квартире(маленькая студия) столкнулся с проблемой, при выключении дифф.автомата на кухонную группу розеток мало того, что фаза на одной из клемм не пропадает, но и появляется слабенькая вторая на другой. Пораскинув мозгами, решил, что проблема все-таки не в пробитом кабеле (до этого кухонные ящики вешали), а намного ближе к щитку. Дернув электрика из УК, осуществил замер мультиметром на дифф.автомате(выключенном), как результат 180 В. Автомат демонтировали, и переключили кух.розетки на автомат.выключатель другой группы. Но встал вопрос о замене, все-таки 2-2,5 т.р. не лишние+гарантия от застройщика(прожили 1 мес),к тому же, по словам электрика, таких как я много в нашем доме. Поделитесь соображениями,опытом использования данных устройстств компании EKF, по какой причине это могло возникнуть (брак,каратыш и т.д.), направьте при возможности в тех.док-ты. Буду признателен. 2. И вопрос для собственно понимания,нафига ставить дифф.автомат на 2-3 розетки, если другие группы приборов подключены по схеме УЗО+автом.выключатель? Надеюсь на вашу помощь и понимание ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
1. EKF не использовал.
2. Когда не подобрать диф.автомат на необходимый ток и нужную характеристику, ставят УЗО+ расчётный автомат. Например диф.автомат есть 30 мА, С25А, а нужно защитить цепь на 6 А, 10 А или 16 А, ставят УЗО на 30 мА и последовательно автомат В6А или С6А, 10 А или 16 А, какой надо. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 2:40 |
|
![]() |