![]() Загадка , Помогите с решением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Загадка , Помогите с решением |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На одной линии подцеплены водонагреватель и конвектор. Все они имеют заземление. Однажды при пользовании водой начало бить током, а при прикосновении к конвектору чувствовалась какая то легкая вибрация от корпус. Индикатором на корпус - он светится. Вынимаем из розетки титан - не бьет. Вроде все логично, тэн не исправен и пробивает на корпус. Тогда вопрос, почему бьет при имеющемся заземлении?(1). На следующий день проверяю, а все работает исправно, на корпус не пробивает, индикатор ничего уже не показывает. Что могло случиться за одну ночь?(2). Могло ли быть что сосед-электрик что то намудрил у себя в щите и заземляющий проводник оказался под фазой?(3) и потом все исправил. ПС линия новая, в т.ч. и на лестничной площадке, в качестве контура заземления сомнений нет.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
dmitry33, вот почитайте: https://ru.wikipedia.org/wiki/Класс_точности
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 4:58 |
|
![]() |