Ограничение пускового тока БП , Пусковой ток блока питания 60 А! А номинал 3,4 А. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ограничение пускового тока БП , Пусковой ток блока питания 60 А! А номинал 3,4 А. |
8.2.2016, 22:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Собраты, прошу помощи в решении задачи. Построили у нас в городе новенький бассейн, внутри поставили огромный LED экран. Состоит из 32 панелей
(кабинетов). 4 в вертикаль и 8 по горизонтали. В каждом 3 блока питания (БП) Китайских мощностью 350 Вт. Запитаны от щитка: на вводе трех полюсный автомат С 40 и 8 однополюсных автоматов С 16. Автоматики хорошие ABB, Германские. Беда втом что при включении атоматы сразу выбивает. 3-4 раза включиш, тогда включатся. И ток не больше 1 А на каждой линии. Попросили меня что то сделать Ну тут понятно что БП при пуске кушает ток на зарядку конденсаторов. Сколько? ХЗ. Позже правда нашел тех. информацию к этим БП: пусковой ток 60А! Я для начала заменил автоматы на С 25 той же серии. Больше нельзя, сечение провода питания кабинетов 2,5 мм2. Не помогло. Но заметил что дальние секции выбивает только один раз, а ближние к щитку 2-3. Длина провода питания дальней секции примерно 15 м, а ближней 4 м. Я смотал что то вроде реактора (баранку) проводом 2,5 мм2 длина провода 10 м (если мотать длиннее "бублик" не влезет в шкаф) и подключил в разрыв после автомата на коротком отрезке. Все равно выбивает, но включается со второго раза. Подскажите, может есть какие способы ограничения, либо замедления пусковых токов в такой ситуации. -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
8.2.2016, 22:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
vitaas7, и как это поможет автору?
Unlimits, в блоки питания можно залезать? Или ещё вариант... поставить не С16А, а D16-D20 (как предположение...) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.2.2016, 22:59
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
|
|
|
8.2.2016, 23:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не будут срабатывать при включении Предельная коммутационная способность не влияет на время срабатывания. По природе.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.2.2016, 23:12
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Предельная коммутационная способность не влияет на время срабатывания. По природе.... Да, согласен. 10 кА - это просто предел работоспособности. А с IEK у меня много негативных ассоциаций, не хочется оставить без защиты (адекватной) дорогостоящую технику. Сообщение отредактировал Unlimits - 8.2.2016, 23:14 -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|