Ограничение пускового тока БП , Пусковой ток блока питания 60 А! А номинал 3,4 А. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ограничение пускового тока БП , Пусковой ток блока питания 60 А! А номинал 3,4 А. |
8.2.2016, 22:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Собраты, прошу помощи в решении задачи. Построили у нас в городе новенький бассейн, внутри поставили огромный LED экран. Состоит из 32 панелей
(кабинетов). 4 в вертикаль и 8 по горизонтали. В каждом 3 блока питания (БП) Китайских мощностью 350 Вт. Запитаны от щитка: на вводе трех полюсный автомат С 40 и 8 однополюсных автоматов С 16. Автоматики хорошие ABB, Германские. Беда втом что при включении атоматы сразу выбивает. 3-4 раза включиш, тогда включатся. И ток не больше 1 А на каждой линии. Попросили меня что то сделать Ну тут понятно что БП при пуске кушает ток на зарядку конденсаторов. Сколько? ХЗ. Позже правда нашел тех. информацию к этим БП: пусковой ток 60А! Я для начала заменил автоматы на С 25 той же серии. Больше нельзя, сечение провода питания кабинетов 2,5 мм2. Не помогло. Но заметил что дальние секции выбивает только один раз, а ближние к щитку 2-3. Длина провода питания дальней секции примерно 15 м, а ближней 4 м. Я смотал что то вроде реактора (баранку) проводом 2,5 мм2 длина провода 10 м (если мотать длиннее "бублик" не влезет в шкаф) и подключил в разрыв после автомата на коротком отрезке. Все равно выбивает, но включается со второго раза. Подскажите, может есть какие способы ограничения, либо замедления пусковых токов в такой ситуации. -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
9.2.2016, 11:38
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Можно уже готовые ограничители использовать. http://www.siemens71.ru/RUS_128155.shtml
Денег дадут на покупку? |
|
|
9.2.2016, 12:21
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Можно уже готовые ограничители использовать. http://www.siemens71.ru/RUS_128155.shtml Денег дадут на покупку? ХЗ. Спрошу. -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
9.2.2016, 13:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 8:12 |
|