Заземление , Как правильно заземлить?

HankDi
сообщение 10.2.2016, 0:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.1.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43810



Коллеги доброго времени суток!

Помоги пожалуйста советом!

Ситуация следующая: имеется парогенератор( схема подключения в приложении) его будем устанавливать в контейнер и запитывать от дизель генератора. Предполагается что контейнер очень редко будет транспортироваться. Мощность парогенератора не большая 2кВ(там тока насос, пару вентиляторов и мозги надо запитывать), подаваемое напряжение 380В. Ноль совмещён с землёй, если правильно понимаю, то это система TN-C.
Схема здесь https://drive.google.com/file/d/0B_VSMrsZMr...iew?usp=sharing

Так вот, вопросы:
1) Достаточно ли для заземления будет установив парогенератор в контейнер соединить корпус парогенератора и корпус контейнера и после этого корпус контейнера со с штырём который будет закопан рядом?
2) Как быть если дизель генератор не даёт нейтраль? (тока три фазы)Просто я не знаю какой генератор будет использован, можно ли вместо нуля использовать тот же штырь что и для заземления?

про заземление читал здесь http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniy...c-s-tn-s-tt-it/ ну и ПУЭ конечноже

За ранее благодарю за ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.2.2016, 11:55
Сообщение #2





Гости






Цитата(HankDi @ 10.2.2016, 0:32) *
...
Мощность парогенератора не большая 2кВ(там тока насос, пару вентиляторов и мозги надо запитывать), подаваемое напряжение 380В. Ноль совмещён с землёй, если правильно понимаю, то это система TN-C.
...

1. 2 кВт это мощность по паспорту или по Вашим расчётам?
2. "там тока насос, пару вентиляторов и мозги надо запитывать" - а пар-то за счёт чего получается? Из приложенной схемы я понял, что имеет место электродный нагрев воды (два правых электрода в баке), эта мощность учтена, если сами считали?

P.S. Обратите внимание на правильность написания единицы мощности, не " 2кВ", как у Вас, а "2 кВт". Если скажете это мелочь, но она говорит о Вашей квалификации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения