Здравствуйте, электромонтажная компания провела два силовых кабеля под землей 10 и 0,4 Кв но маркировку пикетными столбиками не произвела, ссылаются на то что в проекте нет ничего про пикетные столбики. Вопрос вот в чем в проекте написано что все работы производятся в соответствие с ГОСТами , СНиП и ПУЭ , обязывают ли электромонтажников эти документы маркировать кабель пикетными столбиками или нет? И еще кабель проходит по территории жилой и не жилой зоны, есть ли к этим условиям какие то требования по маркировке?
|
|
|
26.2.2016, 20:30
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
снип 3.05.06-85
3.74. При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной местности по всей трассе должны быть установлены опознавательные знаки на столбиках из бетона или на специальных табличках-указателях, которые размещаются на поворотах трассы, в местах расположения соединительных муфт, с обеих сторон пересечений с дорогами и подземными сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках. На пахотных землях опознавательные знаки должны устанавливаться не реже чем через 500 м. -------------------- |
|
|