Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пикетные столбики

mcree
сообщение 26.2.2016, 18:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.11.2013
Пользователь №: 36741



Здравствуйте, электромонтажная компания провела два силовых кабеля под землей 10 и 0,4 Кв но маркировку пикетными столбиками не произвела, ссылаются на то что в проекте нет ничего про пикетные столбики. Вопрос вот в чем в проекте написано что все работы производятся в соответствие с ГОСТами , СНиП и ПУЭ , обязывают ли электромонтажников эти документы маркировать кабель пикетными столбиками или нет? И еще кабель проходит по территории жилой и не жилой зоны, есть ли к этим условиям какие то требования по маркировке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mcree
сообщение 26.2.2016, 20:38
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.11.2013
Пользователь №: 36741



Спасибо за СНИП
Вот что удалось найти мне, может кому пригодится :
2.3.24.1 Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками.
Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.
На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий и номера телефонов владельцев кабельных линий.

2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 22:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены