Здравствуйте, электромонтажная компания провела два силовых кабеля под землей 10 и 0,4 Кв но маркировку пикетными столбиками не произвела, ссылаются на то что в проекте нет ничего про пикетные столбики. Вопрос вот в чем в проекте написано что все работы производятся в соответствие с ГОСТами , СНиП и ПУЭ , обязывают ли электромонтажников эти документы маркировать кабель пикетными столбиками или нет? И еще кабель проходит по территории жилой и не жилой зоны, есть ли к этим условиям какие то требования по маркировке?
|
|
|
26.2.2016, 20:38
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36741 |
Спасибо за СНИП
Вот что удалось найти мне, может кому пригодится : 2.3.24.1 Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий и номера телефонов владельцев кабельных линий. 2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями: для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей; для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 22:27 |
|