При включении оборудования скачет напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
При включении оборудования скачет напряжение |
Гость_Гость_Александр_*_* |
2.3.2016, 11:32
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. У меня есть линия по производству полиэтиленовых пакетов. Когда я ее включаю, то напряжение начинает жутко скакать, тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Лампочки моргают, компьютеры тухнут. Линия трехфазная, мощность до 15 кВт. Линия имеет твердотельные реле (так кажется называются) на включение нагревательных тенов. Думаю установить трехфазный трансформатор, но сомневаюсь, поможет ли? Что посоветуете?
|
|
|
2.3.2016, 12:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Не удивлюсь, если происходит перегрузка твердотельные реле и отрабатывает их защита.
Цитата китайская линия, на нее нет никаких документов. Поэтому и нет ни у кого никакой конкретики на Ваши вопросы. Цитата тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Попытайтесь (если есть такая возможность) посмотреть, что происходит в этот момент на ТЭНах (тестером и лампочкой).
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 6:44 |
|