Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

При включении оборудования скачет напряжение

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.3.2016, 11:32
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. У меня есть линия по производству полиэтиленовых пакетов. Когда я ее включаю, то напряжение начинает жутко скакать, тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Лампочки моргают, компьютеры тухнут. Линия трехфазная, мощность до 15 кВт. Линия имеет твердотельные реле (так кажется называются) на включение нагревательных тенов. Думаю установить трехфазный трансформатор, но сомневаюсь, поможет ли? Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimka1
сообщение 2.3.2016, 14:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3924
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Александр_* @ 2.3.2016, 12:32) *
показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе.


Ноль в трехфазной сети может быть плохой.

Включите тестер между фазой А и нулем, а между фазой B и нулем включите мощную нагрузку (5-15кВт). Если в фазе А тестер покажет увеличение напряжения до 270, то проверяйте нулевой провод.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.3.2016, 14:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   При включении оборудования скачет напряжение   2.3.2016, 11:32
- - S-cream   Мощность оборудования какая?   2.3.2016, 11:35
- - Гость_Александр_*   до 15 кВт   2.3.2016, 11:44
- - Гость_Александр_*   Это китайская линия, на нее нет никаких документов...   2.3.2016, 11:47
- - Rezo   Не удивлюсь, если происходит перегрузка твердотель...   2.3.2016, 12:52
- - Гость_Александр_*   мужики, спасибо за участие, завтра проверю, тестер...   2.3.2016, 14:27
- - Dimka1   Цитата(Гость_Александр_* @ 2.3.2016, 12:3...   2.3.2016, 14:50
- - ЛЕША   Неплохо фото внутренностей щитов предоставить начи...   2.3.2016, 15:38
|- - Александр Зыбцев   Леша, а можно уточнить, фото какого щита нужно сня...   2.3.2016, 19:54
- - Костян челябинский   От Старого Оскола далеко? Есть здесь ваш земляк по...   2.3.2016, 20:00
- - Александр Зыбцев   Вообще рядом.   2.3.2016, 20:55
- - Костян челябинский   Пишите ему в личку. А еще в его теме про магазин о...   2.3.2016, 20:59
- - 220v-elektrik   Мы связались, договорились о встрече. О результата...   2.3.2016, 22:05
- - 220v-elektrik   Посмотрел. Ситуация такая: к объекту идет воздушка...   4.3.2016, 21:06
- - Релейщик   В скрутке медь-люминий окисел образовался и все де...   9.3.2016, 12:55
- - 220v-elektrik   Забыл фотки сбросить   11.3.2016, 22:59
- - Hafis_Assad   ПРи включении вентилятора на ХХ падают обороты, а ...   21.4.2016, 16:28
- - с2н5он   при включении вентилятора изначально обороты ноль,...   21.4.2016, 17:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 9:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены