При включении оборудования скачет напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
При включении оборудования скачет напряжение |
Гость_Гость_Александр_*_* |
2.3.2016, 11:32
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. У меня есть линия по производству полиэтиленовых пакетов. Когда я ее включаю, то напряжение начинает жутко скакать, тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Лампочки моргают, компьютеры тухнут. Линия трехфазная, мощность до 15 кВт. Линия имеет твердотельные реле (так кажется называются) на включение нагревательных тенов. Думаю установить трехфазный трансформатор, но сомневаюсь, поможет ли? Что посоветуете?
|
|
|
2.3.2016, 15:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Неплохо фото внутренностей щитов предоставить начиная от ВРУ.
Был недавно случай: сгорело много светильников. Вызвали на обследование. Причина - PEN-жила вводного кабеля, как ей и положено, присоединилась на шину РЕ ВРУ. А монтажники перемычку между N и РЕ забыли поставить!!!! Так что ваша ситуация очень похожа. |
|
|