2.3.2016, 11:32
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. У меня есть линия по производству полиэтиленовых пакетов. Когда я ее включаю, то напряжение начинает жутко скакать, тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Лампочки моргают, компьютеры тухнут. Линия трехфазная, мощность до 15 кВт. Линия имеет твердотельные реле (так кажется называются) на включение нагревательных тенов. Думаю установить трехфазный трансформатор, но сомневаюсь, поможет ли? Что посоветуете?
|
|
|
2.3.2016, 15:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Неплохо фото внутренностей щитов предоставить начиная от ВРУ.
Был недавно случай: сгорело много светильников. Вызвали на обследование. Причина - PEN-жила вводного кабеля, как ей и положено, присоединилась на шину РЕ ВРУ. А монтажники перемычку между N и РЕ забыли поставить!!!! Так что ваша ситуация очень похожа. |
|
|
2.3.2016, 19:54
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2016 Пользователь №: 48554 |
Леша, а можно уточнить, фото какого щита нужно снять? Если нужен щит моего оборудования, в котором твердые реле стоят, то не вопрос, а если нужен щит подстанции, то тут я бессилен. Могу еще уточнить такой момент: если линия не включена, то при замере напряжения на каждой фазе - все ровно и стабильно 240-250, при замере между двумя фазами уже не помню сколько, но ровно между всеми тремя. Сделал себе отдельно землю. Забил три уголка на 50 в землю, но глубоко они не полезли, только 170-180 см залезло в землю, потом стали рваться уголки. Между моей землей и землей в основных проводах искрит я мерил тестером, показывает 3 вольта. Когда сделал свою землю, заметных улучшений не увидел. А еще просьба, мужики, пишите на языке для не грамотных в электрике, слово (PEN-жила, еремычку между N и РЕ [b][u]забыли поставить) мне не знакомы. Ну не электрик я, а грамотных людей рядом нет, много тех, которые умничают, но реальной помощи от них нет. Я нахожусь в г. Губкин Белгородской области. |
|
|