Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

При включении оборудования скачет напряжение

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.3.2016, 11:32
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. У меня есть линия по производству полиэтиленовых пакетов. Когда я ее включаю, то напряжение начинает жутко скакать, тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Лампочки моргают, компьютеры тухнут. Линия трехфазная, мощность до 15 кВт. Линия имеет твердотельные реле (так кажется называются) на включение нагревательных тенов. Думаю установить трехфазный трансформатор, но сомневаюсь, поможет ли? Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 2.3.2016, 15:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Неплохо фото внутренностей щитов предоставить начиная от ВРУ.
Был недавно случай: сгорело много светильников. Вызвали на обследование. Причина - PEN-жила вводного кабеля, как ей и положено, присоединилась на шину РЕ ВРУ.
А монтажники перемычку между N и РЕ забыли поставить!!!!
Так что ваша ситуация очень похожа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Зыбцев
сообщение 2.3.2016, 19:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2016
Пользователь №: 48554




Леша, а можно уточнить, фото какого щита нужно снять? Если нужен щит моего оборудования, в котором твердые реле стоят, то не вопрос, а если нужен щит подстанции, то тут я бессилен.
Могу еще уточнить такой момент: если линия не включена, то при замере напряжения на каждой фазе - все ровно и стабильно 240-250, при замере между двумя фазами уже не помню сколько, но ровно между всеми тремя. Сделал себе отдельно землю. Забил три уголка на 50 в землю, но глубоко они не полезли, только 170-180 см залезло в землю, потом стали рваться уголки. Между моей землей и землей в основных проводах искрит я мерил тестером, показывает 3 вольта. Когда сделал свою землю, заметных улучшений не увидел.
А еще просьба, мужики, пишите на языке для не грамотных в электрике, слово (PEN-жила, еремычку между N и РЕ [b][u]забыли поставить) мне не знакомы. Ну не электрик я, а грамотных людей рядом нет, много тех, которые умничают, но реальной помощи от них нет. Я нахожусь в г. Губкин Белгородской области.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   При включении оборудования скачет напряжение   2.3.2016, 11:32
- - S-cream   Мощность оборудования какая?   2.3.2016, 11:35
- - Гость_Александр_*   до 15 кВт   2.3.2016, 11:44
- - Гость_Александр_*   Это китайская линия, на нее нет никаких документов...   2.3.2016, 11:47
- - Rezo   Не удивлюсь, если происходит перегрузка твердотель...   2.3.2016, 12:52
- - Гость_Александр_*   мужики, спасибо за участие, завтра проверю, тестер...   2.3.2016, 14:27
- - Dimka1   Цитата(Гость_Александр_* @ 2.3.2016, 12:3...   2.3.2016, 14:50
- - ЛЕША   Неплохо фото внутренностей щитов предоставить начи...   2.3.2016, 15:38
|- - Александр Зыбцев   Леша, а можно уточнить, фото какого щита нужно сня...   2.3.2016, 19:54
- - Костян челябинский   От Старого Оскола далеко? Есть здесь ваш земляк по...   2.3.2016, 20:00
- - Александр Зыбцев   Вообще рядом.   2.3.2016, 20:55
- - Костян челябинский   Пишите ему в личку. А еще в его теме про магазин о...   2.3.2016, 20:59
- - 220v-elektrik   Мы связались, договорились о встрече. О результата...   2.3.2016, 22:05
- - 220v-elektrik   Посмотрел. Ситуация такая: к объекту идет воздушка...   4.3.2016, 21:06
- - Релейщик   В скрутке медь-люминий окисел образовался и все де...   9.3.2016, 12:55
- - 220v-elektrik   Забыл фотки сбросить   11.3.2016, 22:59
- - Hafis_Assad   ПРи включении вентилятора на ХХ падают обороты, а ...   21.4.2016, 16:28
- - с2н5он   при включении вентилятора изначально обороты ноль,...   21.4.2016, 17:15