Всем привет!
Такой вопрос: В траншее от КТП к электроустановке проложены 4 кабеля и шина защитного заземления. Можно ли на них организовать систему заземления TN-S, или для этого нужно обязательно от электоустановки тянуть 5-й провод в КТП и там соединять его с контуром защитного заземления? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Да хоть какое сечение шины. PE проводник должен быть жилой питающего кабеля. Другое дело, что требование выделенного PE-проводника в питании электроустановки должно быть обоснованным. Для обычных электроустановок достаточно кабеля с совмещённым проводником PEN.
Поэтому: - либо 4-х жильный кабель, одна из жил которого PEN; - либо 4-х жильный кабель, одна из жил которого PE, N вообще нет. (Для электроустановок не использующих нейтраль) - либо 5-и жильный кабель 3L+N+PE и обоснование необходимости его применения. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.3.2016, 15:06 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |