![]() Заземление TN-S или TN-C-S , 4 кабеля и полоса заземления для TN-S достаточно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление TN-S или TN-C-S , 4 кабеля и полоса заземления для TN-S достаточно? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2016 Пользователь №: 48578 ![]() |
Всем привет!
Такой вопрос: В траншее от КТП к электроустановке проложены 4 кабеля и шина защитного заземления. Можно ли на них организовать систему заземления TN-S, или для этого нужно обязательно от электоустановки тянуть 5-й провод в КТП и там соединять его с контуром защитного заземления? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Я думаю можно, только очень важно при этом проверить ожидаемый ток КЗ (петля фаза-нуль), достаточный ли он получится для того чтобы отключился автомат за дозволенное время.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |