При включении оборудования скачет напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
При включении оборудования скачет напряжение |
Гость_Гость_Александр_*_* |
2.3.2016, 11:32
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. У меня есть линия по производству полиэтиленовых пакетов. Когда я ее включаю, то напряжение начинает жутко скакать, тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Лампочки моргают, компьютеры тухнут. Линия трехфазная, мощность до 15 кВт. Линия имеет твердотельные реле (так кажется называются) на включение нагревательных тенов. Думаю установить трехфазный трансформатор, но сомневаюсь, поможет ли? Что посоветуете?
|
|
|
4.3.2016, 21:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Посмотрел. Ситуация такая: к объекту идет воздушка, на последнем столбе переход на алюминиевый кабель через муфты и к рубильнику. Но... через муфты переходят фазы, ноль идет через скрутку по медному экрану кабеля. Кабель короче экранированный какой-то. Лично я считаю что проблема может быть как внутри кабеля, так и в месте скрутки(ал-медь на столбе). Судя по миганию лампочек в помещениях просто "шьет" где-то. Выход вижу такой: кинуть новый ноль проводом АПВ 16 мм2 от линии к рубильнику. ТС если поможет позвони хоть
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 5.3.2016, 20:02 -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 9:30 |
|