Всем привет!
Такой вопрос:
В траншее от КТП к электроустановке проложены 4 кабеля и шина защитного заземления.
Можно ли на них организовать систему заземления TN-S, или для этого нужно обязательно от электоустановки тянуть 5-й провод в КТП и там соединять его с контуром защитного заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 5.3.2016, 0:54
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А у нас нету разных многожильных кабелей. Есть один кабель и специально проложенный защитный проводник. В случае с одножильными кабелями вообще этот пункт не подходит. Этот пункт скорее про то, что нельзя применять кабель 3жилы и 2 жилы вместо одного пятижильного(ИМХО). Определение "цепи" которая упоминается в 5.52 пока не довелось прочесть, но я все же склоняюсь к тому, что это группа рабочих проводников (без защитных). Защитные упоминаются в том числе для случая ферромагнитных оболочек и там они указываются явно. Если предположить, что защитные никак, кроме общей оболочки, не могут быть проложены, то к чему тогда весь 5.54?


Цитата
Я думаю можно, только очень важно при этом проверить ожидаемый ток КЗ (петля фаза-нуль), достаточный ли он получится для того чтобы отключился автомат за дозволенное время.

По току КЗ проверяется защитный аппарат. А если расчетом защитный проводник выбирать, то нужно его по термической стойкости при КЗ выбирать. 50571.5.54-2013 п. 543.1.2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- qwertdfko   Заземление TN-S или TN-C-S   4.3.2016, 12:36
- - Pantryk   С одной стороны в качестве защитных могут применят...   4.3.2016, 13:58
- - Shura_with_KINEF   Да хоть какое сечение шины. PE проводник должен бы...   4.3.2016, 15:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2016, 15:06...   4.3.2016, 15:22
|- - ЛЕША   Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2016, 19:06...   4.3.2016, 15:49
- - ЛЕША   А почему бы и нет. Если сечение позволяет. Только...   4.3.2016, 15:44
|- - Олега   Что-то коммент от Леши остался без внимания: Цитат...   5.3.2016, 9:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 5.3.2016, 9:01) ... Скольк...   5.3.2016, 9:10
- - Shura_with_KINEF   Да я в общем, перебрал возможные варианты. Вообще ...   4.3.2016, 15:47
- - Pantryk   Когда-то я видел формулировку, но не помню уже где...   4.3.2016, 16:33
- - Nail   Я думаю можно, только очень важно при этом провери...   4.3.2016, 16:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Nail @ 4.3.2016, 16:54) Я думаю мо...   4.3.2016, 18:27
- - FRAER   Pantryk, ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.521.8.1 ЦитатаПр...   4.3.2016, 19:08
- - Pantryk   А у нас нету разных многожильных кабелей. Есть оди...   5.3.2016, 0:54
- - FRAER   Pantryk, согласен, в 5.54 п.543.2.1 есть вариант Ц...   5.3.2016, 6:50
- - Олега   Предлагаем 50-200 м (может больше) раскопать для п...   5.3.2016, 9:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 5.3.2016, 9:46) Предлагаем...   5.3.2016, 11:48
|- - qwertdfko   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2016, 11...   5.9.2016, 22:33
- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2016, 11...   5.3.2016, 13:51
- - ez81   Кто эту шину заложил тот поступил не мудро. РЕ дол...   5.3.2016, 22:31