![]() Выбор автомата , Нужна помощь в выборе автоматов (щит на столбе, щит в доме) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор автомата , Нужна помощь в выборе автоматов (щит на столбе, щит в доме) |
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Приветствую! Прошу помочь советом знающих и понимающих в электрике людей. Есть ввод 3 фазы по 25 ампер, на столбе установлен щиток, в нем 3p iek c25=> счетчик=>3p iek c25. В доме поставил 3p abb c25, и с него раздал на c16,c10,c4 амперные автоматы abb под кухню, свет, и т.Д. Проблема в следующем, при к.з. вырубает автомат на столбе а не в доме, есть ли смысл в доме установить вместо 3p abb c25 автомата, 3p iek b25 , если верно понимаю то он должен отрабатывать быстрее и не придется бегать к столбу. И второй вопрос : все автоматы с характеристикой предельного тока 4500 хватит ли этого или лучше ставить 6000?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Костян челябинский, да не то что бы часто, просто перекладывается вся проводка, пару раз не так соединил, коротнуло, пару раз из-за нарушения баланса нагрузки по фазам вырубало. Просто не понимаю почему на столбе вырубает. Попробую B поставить в доме. А какие лучше в итоге 4500 или 6000 ? Я так понимаю это максимальный ток который может расцепить автомат?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |