Бытовая техника бьется током. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Бытовая техника бьется током. |
13.3.2016, 18:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.3.2016 Пользователь №: 48658 |
Вся бытовая техника, на кухне, бьется током.
Проблема не так проста как кажется на первый взгляд. Вся проводка около года назад была сделана новая, трех жильным проводом (с землей). Кухня разбита на 4 ре группы с отдельными 16А УЗО. На вводе в квартиру установлен стабилизатор (перед УЗО). Как показали замеры периодически на земле получается гуляющий ток в 1 В, который и бьется от всех приборов. Когда включаю духовку и микроволновку это напряжение возрастает на 1,2 и 0,5 В соответственно. Замеры напряжение проводил между нулем и землей, между фазой и землей около 218 вольт бегает. Все приборы отключал, иногда помогает иногда нет. Гришу на стабилизатор или на перепутанные ноль и землю, в щитке(в УЗО). Подскажите как можно проверить подключение щитка и работу стабилизатора и устранить проблему. |
|
|
Гость_Егор Зюс_* |
14.3.2016, 0:52
Сообщение
#2
|
Гости |
А не соединён-ли защитный нолевой проводник с рабочим нолём? На рабочем может быть напряжение относительно тела здания за счёт подключённых нагрузок
При аварии и отгорании ноля можно все 220 Вольт получить а не 4-6. И УЗО не поможет, ведь защитный проводник обычно (по правилам) включают минуя его. Есть способ запрещённый, ставится трёхфазное УЗО, через один из выводов пропускается зануление. При каком-то слишком большом токе через него УЗО отключится. От щипания не поможет, но не убъёт. Но правила запрещают разрывать защитный проводник, поэтому лучше тогда вообще от зануления отказаться |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 7:13 |
|