Вся бытовая техника, на кухне, бьется током.

Проблема не так проста как кажется на первый взгляд.

Вся проводка около года назад была сделана новая, трех жильным проводом (с землей). Кухня разбита на 4 ре группы с отдельными 16А УЗО. На вводе в квартиру установлен стабилизатор (перед УЗО).

Как показали замеры периодически на земле получается гуляющий ток в 1 В, который и бьется от всех приборов. Когда включаю духовку и микроволновку это напряжение возрастает на 1,2 и 0,5 В соответственно.

Замеры напряжение проводил между нулем и землей, между фазой и землей около 218 вольт бегает.


Все приборы отключал, иногда помогает иногда нет.
Гришу на стабилизатор или на перепутанные ноль и землю, в щитке(в УЗО).
Подскажите как можно проверить подключение щитка и работу стабилизатора и устранить проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Егор Зюс_*
сообщение 14.3.2016, 0:52
Сообщение #2





Гости






А не соединён-ли защитный нолевой проводник с рабочим нолём? На рабочем может быть напряжение относительно тела здания за счёт подключённых нагрузок

При аварии и отгорании ноля можно все 220 Вольт получить а не 4-6. И УЗО не поможет, ведь защитный проводник обычно (по правилам) включают минуя его.

Есть способ запрещённый, ставится трёхфазное УЗО, через один из выводов пропускается зануление. При каком-то слишком большом токе через него УЗО отключится. От щипания не поможет, но не убъёт. Но правила запрещают разрывать защитный проводник, поэтому лучше тогда вообще от зануления отказаться

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.3.2016, 6:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Егор Зюс @ 14.3.2016, 1:52) *
А не соединён-ли защитный нолевой проводник с рабочим нолём? На рабочем может быть напряжение относительно тела здания за счёт подключённых нагрузок.

На защитном тоже может быть потенциал относительно тела здания.



Цитата(Егор Зюс @ 14.3.2016, 1:52) *
поэтому лучше тогда вообще от зануления отказаться

А как тогда быть со стиральными и посудомоющими машинами, компьютерами и некоторыми другими приборами у которых на входе стоит сетевой фильтр и на корпусе без зануления будет присутствовать 110 вольт. Хотя напряжение приходит через конденсаторы и такой ток вроде как не опасен, но щипает очень чувствительно. УЗО здесь не поможет.

Сообщение отредактировал rosck - 14.3.2016, 6:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Imbir   Бытовая техника бьется током.   13.3.2016, 18:12
- - rosck   Цитата(Imbir @ 13.3.2016, 19:12) Вся быто...   13.3.2016, 18:51
- - Imbir   Немного щипает когда стоять босыми ногами на плитк...   13.3.2016, 18:55
- - rosck   Измерьте между: плиткой и корпусом, плиткой и земл...   13.3.2016, 19:09
- - Imbir   Цитата(rosck @ 13.3.2016, 18:09) Измерьте...   13.3.2016, 19:37
- - rosck   А чем измеряети? Ноль в исправном бытовом приборе...   13.3.2016, 20:09
- - Егор Зюс   А не соединён-ли защитный нолевой проводник с рабо...   14.3.2016, 0:52
|- - rosck   Цитата(Егор Зюс @ 14.3.2016, 1:52) А не с...   14.3.2016, 6:36
- - Гость сочувствующий   Цитата(Imbir @ 13.3.2016, 18:12) ... Под...   14.3.2016, 4:55
- - Imbir   Цитата(rosck @ 13.3.2016, 19:09) А чем из...   14.3.2016, 10:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Imbir @ 14.3.2016, 10:22) ... Я не...   14.3.2016, 12:24
|- - Ixtim   Цитата(Imbir @ 14.3.2016, 11:22) Я не зна...   14.3.2016, 12:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Imbir @ 14.3.2016, 10:22) ... Я не...   14.3.2016, 12:31
- - просто Гоша   Когда меня только слегка щиплет стиралка то китайс...   14.3.2016, 12:05
- - Гость_Санек_*   Доктор, у меня тут болит (тычет пальцем) и тут, и ...   14.3.2016, 15:19
- - push   А пола случайно с подогревом нету?   15.3.2016, 6:41
- - Imbir   Цитата(просто Гоша @ 14.3.2016, 11:05) Ко...   17.3.2016, 16:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Imbir @ 17.3.2016, 16:35) ... 1. Д...   17.3.2016, 16:45
|- - Гость   Цитата(Imbir @ 17.3.2016, 16:35) 4. Затру...   17.3.2016, 16:55
- - rosck   Причин может быть много, но чтобы разобраться нуже...   17.3.2016, 16:48
- - Гость   У автора не заземление, а зануление   17.3.2016, 19:19