Здравствуйте! Помогите пожалуйста! При подключении измерительного преобразователя MCR-VDC-UI-B-DC (4-20мА) к модулю аналоговых сигналов 6ES7134-4GB01-0AB0 (2AI) производства Siemens сгорел преобразователь. Как позже выяснилось у преобразователя "активный выход", а у модуля "активный вход". Может ли это послужить причиной выхода из строя преобразователя? Заранее благодарю за помощь.
|
|
|