Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сгорел преобразователь напряжения , При подключении к контроллеру сгорел преобразователь

radomur89
сообщение 15.3.2016, 15:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48679



Здравствуйте! Помогите пожалуйста! При подключении измерительного преобразователя MCR-VDC-UI-B-DC (4-20мА) к модулю аналоговых сигналов 6ES7134-4GB01-0AB0 (2AI) производства Siemens сгорел преобразователь. Как позже выяснилось у преобразователя "активный выход", а у модуля "активный вход". Может ли это послужить причиной выхода из строя преобразователя? Заранее благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 15.3.2016, 17:22
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Может вы подключили выход напряжения к токовому входу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
radomur89
сообщение 15.3.2016, 17:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48679



Цитата(Pantryk @ 15.3.2016, 18:22) *
Может вы подключили выход напряжения к токовому входу?

нет. модуль (2АI 4-20мА) и преобразователь на выходе 4-20мА имеет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 4:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены