подключение электродвигателя , как подключить двигатель

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 17.3.2016, 10:57
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые специалисты, у меня дилетантский вопрос. Что будет если трёхфазный двигатель подключить по схеме треугольник в сеть 380 В? Если можно, объясните почему можно или нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 17.3.2016, 11:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



если двигатель расчитан на напряжение 380/220 В, то при подключении его в треугольник в сеть 380/220 В на его обмотках будет напряжение 380 В, а должно быть 220 В ну и понятно что обмотки погорят. Если двигатель расчитан на напряжение 660/380 В, то при подключении его в треугольник в сеть 380/220 В на его обмотках будет напряжение 380 В что для него есть нормально и он будет хорошо себя чувствовать