Вся бытовая техника, на кухне, бьется током.

Проблема не так проста как кажется на первый взгляд.

Вся проводка около года назад была сделана новая, трех жильным проводом (с землей). Кухня разбита на 4 ре группы с отдельными 16А УЗО. На вводе в квартиру установлен стабилизатор (перед УЗО).

Как показали замеры периодически на земле получается гуляющий ток в 1 В, который и бьется от всех приборов. Когда включаю духовку и микроволновку это напряжение возрастает на 1,2 и 0,5 В соответственно.

Замеры напряжение проводил между нулем и землей, между фазой и землей около 218 вольт бегает.


Все приборы отключал, иногда помогает иногда нет.
Гришу на стабилизатор или на перепутанные ноль и землю, в щитке(в УЗО).
Подскажите как можно проверить подключение щитка и работу стабилизатора и устранить проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Imbir
сообщение 17.3.2016, 16:35
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.3.2016
Пользователь №: 48658



Цитата(просто Гоша @ 14.3.2016, 11:05) *
Когда меня только слегка щиплет стиралка то китайский же мультик кажет 50-70 вольт. Так что даже не представляю какую чувствительность надо иметь, чтобы ощутить 10 вольт.

И да - пока не напишете куда подключен заземляющий провод дальше разговаривать бесполезно.

Заземляющий провод подключен на корпус общего щита.

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.3.2016, 11:31) *
1. Насколько я понял, у Вас многоквартирный дом "На вводе в квартиру ..."?
2. Ввод в квартиру откуда сделан, с этажного щитка?
3. Если этажный щиток имеется, вот там и надо смотреть сколько проводов в стояке и куда подключен Ваш защитный "(с землей)" проводник.
4. О наличии заземления в доме можно узнать в электрослужбе компании, обслуживающей Ваш дом.
5. "Подскажите как можно проверить ... работу стабилизатора и устранить проблему." - Ваш стабилизатор имеет байпас? Т.е. при нормальном напряжении в сети вы можете подключить (переключателем на стабилизаторе) нагрузку минуя стабилизатор? Если не понимаете о чём речь, озвучьте марку стабилизатора, тогда можно будет вести речь о проверке.



1. Да, дом многоквартирный.
2. Ввод с этажного щитка.
3. В щитке выведены 3 жилы. Две подключены к вводным кабелям. Земля подключена на корпус щита.
4. Затрудняюсь даже предположить кто этой службой может быть=)).
5. Байпас есть. Можно его отключить из цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Imbir   Бытовая техника бьется током.   13.3.2016, 18:12
- - rosck   Цитата(Imbir @ 13.3.2016, 19:12) Вся быто...   13.3.2016, 18:51
- - Imbir   Немного щипает когда стоять босыми ногами на плитк...   13.3.2016, 18:55
- - rosck   Измерьте между: плиткой и корпусом, плиткой и земл...   13.3.2016, 19:09
- - Imbir   Цитата(rosck @ 13.3.2016, 18:09) Измерьте...   13.3.2016, 19:37
- - rosck   А чем измеряети? Ноль в исправном бытовом приборе...   13.3.2016, 20:09
- - Егор Зюс   А не соединён-ли защитный нолевой проводник с рабо...   14.3.2016, 0:52
|- - rosck   Цитата(Егор Зюс @ 14.3.2016, 1:52) А не с...   14.3.2016, 6:36
- - Гость сочувствующий   Цитата(Imbir @ 13.3.2016, 18:12) ... Под...   14.3.2016, 4:55
- - Imbir   Цитата(rosck @ 13.3.2016, 19:09) А чем из...   14.3.2016, 10:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Imbir @ 14.3.2016, 10:22) ... Я не...   14.3.2016, 12:24
|- - Ixtim   Цитата(Imbir @ 14.3.2016, 11:22) Я не зна...   14.3.2016, 12:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Imbir @ 14.3.2016, 10:22) ... Я не...   14.3.2016, 12:31
- - просто Гоша   Когда меня только слегка щиплет стиралка то китайс...   14.3.2016, 12:05
- - Гость_Санек_*   Доктор, у меня тут болит (тычет пальцем) и тут, и ...   14.3.2016, 15:19
- - push   А пола случайно с подогревом нету?   15.3.2016, 6:41
- - Imbir   Цитата(просто Гоша @ 14.3.2016, 11:05) Ко...   17.3.2016, 16:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Imbir @ 17.3.2016, 16:35) ... 1. Д...   17.3.2016, 16:45
|- - Гость   Цитата(Imbir @ 17.3.2016, 16:35) 4. Затру...   17.3.2016, 16:55
- - rosck   Причин может быть много, но чтобы разобраться нуже...   17.3.2016, 16:48
- - Гость   У автора не заземление, а зануление   17.3.2016, 19:19