Автоматическое включение резервного насоса

irina
сообщение 30.11.2007, 16:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 9943



Помогите решить проблему начинающему проектировщику icon_redface.gif
Нужно обеспечить автоматическое включение резервного циркуляционного насоса при выходе из строя основного (электродвигатель 220В, 130 Вт, оснащен тепловой защитой от перегрузки). Нужна схема управления, или может быть есть стандартное комплектное устройство типа щита АВР, только не для включения резервного питания, а для подачи питания на резервный насос?
Не дайте пропасть будущему профи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_c2н5он_*
сообщение 28.12.2007, 0:53
Сообщение #2





Гости






ставишь на основной насос манометр ЭКМ, с манометра провода - на катушку пускателя резервного насоса и все
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- irina   Автоматическое включение резервного насоса   30.11.2007, 16:32
- - Гость_Sergi_*   Схема АВР предусмотрена для включения и двигателей...   2.12.2007, 13:21
- - c2н5он   ставишь на основной насос манометр ЭКМ, с манометр...   28.12.2007, 0:53
|- - savelij   Цитата(c2н5он @ 27.12.2007, 23:53) ставиш...   28.12.2007, 1:13
- - gomed12   Цитатаставишь на основной насос манометр ЭКМ, с ма...   28.12.2007, 1:01
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 28.12.2007, 0:01) Желате...   28.12.2007, 1:19
- - gomed12   ЦитатаИ обратный клапан после манометра. Зачем? На...   28.12.2007, 9:43
- - savelij   Цитата И обратный клапан после манометра. Зачем? ...   28.12.2007, 10:08
- - gomed12   Думаю, что с ЭКМ лучше схему не собирать. Теплонос...   28.12.2007, 12:03
- - Слава   Зачем такие сложности? Вода в системе должна цирку...   28.12.2007, 22:53
- - savelij   ЦитатаРТ-токовое реле Главное никто не заметил оши...   28.12.2007, 22:57
- - c2н5он   ндаааа....как говорица - мы не боимся трудностей, ...   29.12.2007, 0:34
- - gomed12   Еще легче разрешается задача включения резервного ...   29.12.2007, 18:16
- - Anatoli   Пока дочитал тему то про реле потока уже написали....   29.12.2007, 19:03
- - gomed12   Давление, конечно, в системе есть, а вот перепада ...   29.12.2007, 20:10
- - Andrey Izh   Предлагаю неплохое решение. Ставим программируемое...   29.12.2007, 23:54