Автоматическое включение резервного насоса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматическое включение резервного насоса |
30.11.2007, 16:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 9943 |
Помогите решить проблему начинающему проектировщику
Нужно обеспечить автоматическое включение резервного циркуляционного насоса при выходе из строя основного (электродвигатель 220В, 130 Вт, оснащен тепловой защитой от перегрузки). Нужна схема управления, или может быть есть стандартное комплектное устройство типа щита АВР, только не для включения резервного питания, а для подачи питания на резервный насос? Не дайте пропасть будущему профи! |
|
|
28.12.2007, 1:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ставишь на основной насос манометр ЭКМ, с манометра провода - на катушку пускателя резервного насоса и все Желателен был бы и обратный переход. Задача решается и с помощью реле, катушка которой подключена параллельно осн. насосу. После отключения питания с основного насоса тепловой защитой, через размыкающие контакты (н.з.) реле включается доп. насос. То же самое и с доп. насосом. Выполнить взаимную блокировку реле. Точно также как в АВР решается задача, если воспользоваться включением насосов через малогабаритные пускатели, либо реле. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.12.2007, 1:19
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Желателен был бы и обратный переход. А смысл? Резервный он и есть резервный. И задача такая стоит: Нужно обеспечить автоматическое включение резервного циркуляционного насоса при выходе из строя основного -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 18:13 |
|