Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор автомата , Нужна помощь в выборе автоматов (щит на столбе, щит в доме)

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 5.3.2016, 14:05
Сообщение #1





Гости






Приветствую! Прошу помочь советом знающих и понимающих в электрике людей. Есть ввод 3 фазы по 25 ампер, на столбе установлен щиток, в нем 3p iek c25=> счетчик=>3p iek c25. В доме поставил 3p abb c25, и с него раздал на c16,c10,c4 амперные автоматы abb под кухню, свет, и т.Д. Проблема в следующем, при к.з. вырубает автомат на столбе а не в доме, есть ли смысл в доме установить вместо 3p abb c25 автомата, 3p iek b25 , если верно понимаю то он должен отрабатывать быстрее и не придется бегать к столбу. И второй вопрос : все автоматы с характеристикой предельного тока 4500 хватит ли этого или лучше ставить 6000?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Lanchakov_*_*
сообщение 17.3.2016, 16:41
Сообщение #2





Гости






Jexon, УЗО отключается по току утечки. Автоматический выключатель отклюяается при превышении тока и служит для защиты от короткого замыкания. УЗО - этот от утечки. Автомат - это от КЗ. Дифавтомат это УЗО+АВ. Вам на холодильник нужно ставить УЗО а после него автомат, либо ставить дифавтомат.
10 ампер на холодильник хватит, ток утечки нужен 0,03 А ( 30 мА). Дифавтомат С10 30 мА вам подойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 21.3.2016, 20:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



Цитата(Гость_Lanchakov_* @ 17.3.2016, 16:41) *
Jexon, УЗО отключается по току утечки. Автоматический выключатель отклюяается при превышении тока и служит для защиты от короткого замыкания. УЗО - этот от утечки. Автомат - это от КЗ. Дифавтомат это УЗО+АВ. Вам на холодильник нужно ставить УЗО а после него автомат, либо ставить дифавтомат.
10 ампер на холодильник хватит, ток утечки нужен 0,03 А ( 30 мА). Дифавтомат С10 30 мА вам подойдет.

Спасибо. А если в доме нет желто-зеленого провода, и не планируется его прокладка, достаточно дифавтомата на холодильник 10а 0.03А как меры защиты ? и такой вопрос может не по теме, если этот третий провод провести и завести в щиток до счетчика и зацепить на раму куда крепятся все нули это будет рабочая схема?

Сообщение отредактировал Jexon - 21.3.2016, 20:32
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Олег_*   Выбор автомата   5.3.2016, 14:05
- - Костян челябинский   Селективность на модульных автоматах - это миф. Не...   5.3.2016, 14:14
- - Rezo   Согласен с "Костян челябинск...", поэтом...   5.3.2016, 14:20
- - Гость   Костян челябинский, да не то что бы часто, просто ...   5.3.2016, 14:31
- - Костян челябинский   Правильно понимаете. Не думаю, что в поселковой се...   5.3.2016, 14:39
- - Гость   Костян челябинский, ок, спасибо вам. Попробую b та...   5.3.2016, 15:24
- - moshkarow   Цитата(Гость_Олег_* @ 5.3.2016, 14:05) Ес...   5.3.2016, 22:32
- - Олега   Учитывая ток кз, имеешь право. Однако ток кз (окол...   5.3.2016, 22:50
- - Jexon   Здравствуйте, какое выбрать УЗО для холодильника 1...   16.3.2016, 20:59
- - Гость_Lanchakov_*   Jexon, УЗО отключается по току утечки. Автоматичес...   17.3.2016, 16:41
|- - Jexon   Цитата(Гость_Lanchakov_* @ 17.3.2016, 16...   21.3.2016, 20:29
|- - lanchakov   Цитата(Jexon @ 21.3.2016, 20:29) Спасибо....   21.3.2016, 21:06
|- - Jexon   Цитата(lanchakov @ 21.3.2016, 21:06) Дост...   24.3.2016, 22:48
|- - Psyb0t   Цитата(Jexon @ 24.3.2016, 22:48) Если щит...   31.8.2017, 13:54
- - savelij®   За полтора года Jexon, вероятно, нашёл куда шнурок...   31.8.2017, 15:49


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2025, 14:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены