Заземлитель в виде наружного контура , Обоснование требования прокладки: 1м от стен

Гость_Vanya_*
сообщение 18.3.2009, 8:52
Сообщение #1





Гости






С чем связано требование прокладки заземлителя на расстоянии не менее 1 м от стен? Какие последствия могут быть при нарушении этого требования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 23.3.2016, 20:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Скорее причина в коррозии.
Гост Р 50571.5.54
C.4 Возможные проблемы коррозии для других заземленных установок, расположенных снаружи замоноличенных в бетон фундаментных заземляющих электродов
Следует учитывать, что обычная сталь (без покрытия или горячего цинкования) замоноличенная в бетон обладает электрохимическим потенциалом, равным меди, заглубленной в грунт. Следовательно, есть опасность электрохимической коррозии, с другим заземлителем, выполненном из стали и заглубленным в грунт вблизи фундамента и соединенным с замоноличенным в бетон фундаментным заземляющим электродом. Этот эффект можно также наблюдать для армированных фундаментов больших зданий.
Никакой стальной электрод не следует устанавливать в грунте вблизи бетонного фундамента кроме электродов, изготовленных из нержавеющей стали или изготовленных другим способом с хорошей защитой от влаги. Горячее цинкование, окраска или другие подобные покрытия не достаточны для этих целей. Дополнительные заземлители вокруг и около таких зданий не следует изготавливать из стали горячего цинкования для обеспечения достаточного срока службы этой части заземлителя.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.3.2016, 21:03
Сообщение #3





Гости






Цитата(ink_elec @ 23.3.2016, 20:25) *
Скорее причина в коррозии.
Гост Р 50571.5.54
C.4 Возможные проблемы коррозии для других заземленных установок, расположенных снаружи замоноличенных в бетон фундаментных заземляющих электродов
...

Продолжение этого ГОСТ-а: "C.5 Окончание работ по установке замоноличенных в бетон фундаментных заземляющих электродов
C.5.1 После подготовки электродов и/или соединенной арматуры, перед заливкой бетона, следует подготовить соответствующие документы. Документы должны содержать описание, планы и фотографии и быть включены в состав основного комплекта документов электрической установки (см. [7]).
C.5.2 Бетон, применяемый для фундамента, должен содержать не менее 240 кг цемента на 1м ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов бетона. У бетона должна быть соответствующая полужидкая консистенция, чтобы заполнить все полости, расположенные ниже электродов."

Здесь и возникает вопрос: подавляющее большинство жилых и общественных зданий выполнено не на монолитном фундаменте, а на фундаменте, выполненом из железобетонных блоков (ФБС). Конструктивно это выглядит как кирпичная кладка: тот же кладочный раствор, только "кирпичи" другие. Арматура этих блоков между ними не сваривается и не контактирует ни с землёй, не между блоками. Далее, производится гидроизоляция этого фундамента. т.е. наносится на него слой битума, что обеспечивает дополнительную изоляцию от земли, увеличивая электрическое сопротивление.
Вот и думай, откуда требование в 1 метр!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vanya   Заземлитель в виде наружного контура   18.3.2009, 8:52
- - _Alex_   Впервые услышал, тоже присоединяюсь к вопросу.   24.3.2009, 11:38
- - savelij   Из инструкции по устройству молниезащиты зданий и ...   24.3.2009, 20:28
- - gomed12   Понятно, что 1 м, почему не 0,5 или 2 м? ИМХО. Зам...   24.3.2009, 20:57
- - _Alex_   Возможно, потому, что, как правило, расстояние в 1...   24.3.2009, 21:11
- - gomed12   Цитатанедостаточная электропроводность почвы Может...   24.3.2009, 21:21
- - Elektr   А где написано это требование?   25.3.2009, 9:30
|- - gomed12   Цитата(Elektr @ 25.3.2009, 9:30) А где на...   25.3.2009, 14:12
|- - _Alex_   Цитата(gomed12 @ 25.3.2009, 14:12) Нигде,...   25.3.2009, 21:26
- - SKlim   Тоже интересно, где написано, но объяснение может ...   16.6.2009, 8:29
- - Urka   прописано в ПУЭ!!! 0.8 метра от здания...   13.7.2009, 21:22
- - Слава   РД34-21-122-87 2.12. ... Токоотводы, прокладываемы...   13.7.2009, 22:18
- - Urka   ПУЭ, п.1.7.90. Продольные заземлители должны быть...   14.7.2009, 18:40
- - gomed12   Ребята про норму понятно, вопрос: почему не ближе ...   14.7.2009, 19:08
- - Гость_Борис_*   Можно ли смонтировать заземляющее устройство внутр...   16.7.2009, 17:45
|- - savelij   Цитата(Гость_Борис_* @ 16.7.2009, 18:45) ...   16.7.2009, 20:39
- - Anatoli   ЖБ фундамент обычно идёт как естественный заземлит...   19.7.2009, 10:12
|- - Олега   Цитата(Anatoli @ 19.7.2009, 10:12) .. это...   19.7.2009, 15:40
- - Гость_Борис_*   Вы сможете обеспечить необходимое сопротивление за...   21.7.2009, 12:38
- - Sahara   При производстве работ в старом жилом фонде сталки...   22.7.2009, 0:01
|- - savelij   Цитата(Sahara @ 22.7.2009, 1:01) ... что ...   22.7.2009, 10:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sahara @ 22.7.2009, 0:01) При прои...   23.3.2016, 16:31
- - Олега   Два раза ставил заземлитель (для ГЗШ) в подвале. Н...   22.7.2009, 13:25
- - авантик   С чем связано требование прокладки заземлителя на ...   22.8.2009, 21:05
- - Гость   ГОСПОДА!!!!! Эта норма для эле...   26.9.2009, 18:25
- - Rezo   Подниму тему, поскольку для меня не всё однозначно...   23.3.2016, 13:26
- - Гость сочувствующий   Изложу свою версию требования расстояния в 1 метр....   23.3.2016, 16:38
- - Rezo   В принципе, не исключён и такой вариант. Но меня б...   23.3.2016, 18:55
- - ink_elec   Скорее причина в коррозии. Гост Р 50571.5.54 C.4 В...   23.3.2016, 20:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 23.3.2016, 20:25) Скоре...   23.3.2016, 21:03
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.3.2016, 20:25) сталь...   24.3.2016, 0:06
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.3.2016, 3:06) Знали ли ...   24.3.2016, 9:06
- - Олега   Я не встречал до ГОСТ даже намека на указанное обс...   24.3.2016, 10:22