добрый день подскажите пожалуйста. недавно прочитал что регулировке частоты на двигателе через частотник для сохранение нормально момента на валу необходимо регулировать не только частоту но и подаваемое напряжение т.е. при увеличении частоты увеличивать напряжение и наоборот так вот и возник вопрос не вызовет ли увеличение напряжения например с 380 до 500 повреждение обмотки? и уменьшение напряжения не вызовет увеличение тока что также повредит обмотки? заранее спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.8.2008 Пользователь №: 11956 ![]() |
Гость_maxonicus_*
В частотном преобразователе напряжение всегда остается постоянным!!! "не вызовет ли увеличение напряжения например с 380 до 500 повреждение обмотки?" Подскажите мне источник этой информации... Частотник (любой) имеет систему программирования... возьмите инструкцию и почитайте возможности программирования... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |