Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

стена-антенна заряжает людей и бьёт током , накопление и передача статического напряжения

firegate
сообщение 27.3.2016, 13:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 27.3.2016
Пользователь №: 48785



Проблема уже решена
Дача отстоит от линии ЛЭП (380В, 3 фазы и ноль) на 25 метров. Дачные домики подключены по одной фазе для каждого (три фазы не разрешают из-за малой мощности).
Кабель СИП2-16мм кв спускается вертикально по стене дачного домика с высоты 8 метров и входит в щит, отстоящий в глубину подвала на 2 метра.
Произведена полная установка новой медной проводки по потолку в подвале с вертикальными выходами на жилой этаж, все лишние провода демонтированы, сделан переход с алюминия на медь с охлаждением в щите.
В домике было четыре комнаты, но входящую комнату разделили стеной, из-за которой возникла проблема.
Стена представляет собой часть круга длиной около 2 метров, с воображаемым диаметром круга около 4 метров. Внутри стены каркас из металлопрофиля, обшитый гипсокартоном. С внутренней стороны закругления дополнительная обшивка деревянной вагонкой (материал липа), с внешней стороны закругления дополнительно уложена мозаичная плитка.
Часть внутренней стороны закруглённой стены является прихожей, в которую с улицы ведёт дверь их металла, а внешняя часть закругления стены огораживает ванную с туалетом.
На все точки проведены новые, отдельные провода!
Установлены теплые плёночные полы в трёх комнатах без перепланировки и в прихожей, где появилась стена...
В комнатах без стены не возникает никаких проблем ни с полом, ни с розетками, ни с освещением.
А в районе стены, при включении любой нагрузки, стена начинает работать как приёмопередающая антенна, не только накапливая напряжение на себе, начиная от 3,5 вольт до 13 вольт, но и заряжая все окружающие предметы, включая человека.
Таким образом заряжается входная дверь, что даже индикаторная отвёртка без батареек начинает показывать фазу и даже гвоздики, которыми крепится деревянный плинтус к деревянной вагонке. Висящий на ниточке шуруп заряжается намного быстрее чем лежащий.
Накопление стеной статического напряжения замерено тестером, который показывает наличие и рост напряжения в воздухе, при приближении плюсового щупа к металлопрофилю на расстоянии около 1 см (второй щуп тестера напрямую подсоединён к заземлению)
При прикосновении щупом к стене, стена разряжается и напряжение потихоньку падает (но не мгновенно)
Предупреждая вопросы о качестве исполнения проводки и отдельности линий питания пола, освещения и розеток, скажу сразу...
Разозлившись, я обрезал все провода в этом районе, взял переноску и подключив её к самой дальней розетке установил в полуметре от стены чайник, включив его в эту переноску.
Стена "засветилась" снова... те же 3,5 вольта и медленное нарастание до 13-ти... примерно за минуту.
Пробовали разбирать ламинат и выносили тёплый пол в другую комнату. Меняли питание пола на другой новый кабель (кстати до терморегулятора прокладка сверху вагонки, через кабель-канал, контакт со профилем стены полностью исключён)
То же самое со светом... включаешь свет, стена заряжается и "делиться напряжением с прохожими".
Бойлера пока нет, но думаю, установленная для него розетка даст тот же эффект.
Статическое напряжение появляется только когда течёт ток, любой ток, в радиусе 2 метра от стены.
Подскажите, что делать? Отделка стены полностью завершена. А это деньги и не малые.

Сообщение отредактировал firegate - 30.3.2016, 20:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2016, 16:05
Сообщение #2





Гости






Цитата(firegate @ 27.3.2016, 13:54) *
... Внутри стены каркас из металлопрофиля, обшитый гипсокартоном. ...

Профиль заземлён?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
firegate
сообщение 27.3.2016, 18:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 27.3.2016
Пользователь №: 48785



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2016, 0:05) *
Профиль заземлён?

пробовали, не помогло. без заземления, почему-то с внешней стороны полукруга было всё хорошо. как только заземлили картинка поменялась. с внутренней стороны не бьёт, но бьёт с внешней. на стене "пусто", но это иллюзия (на самом деле напряжение воруется у электроприборов и уходит напрямую в землю) результат- падение напряжения в домашней сети.
заземление пока времянка, (до земли 2,5 метра) медный кабель присоединён к куску арматуры и опущен в воду (воды много, уходить некуда, только растаял снег)
постоянное заземление будем делать на этой неделе. уголок уже купили, 45-ый, на три стержня по два метра в глубину, плюс на соединение треугольником.
но вот вопрос на 220 вольт: а зачем заземлять стену, если проблема не уходит, а становится опасней?
душевая как раз с внешней стороны части круга titanic.gif

Цитата(firegate @ 28.3.2016, 2:03) *
пробовали, не помогло. без заземления, почему-то с внешней стороны полукруга было всё хорошо. как только заземлили картинка поменялась. с внутренней стороны не бьёт, но бьёт с внешней. на стене "пусто", но это иллюзия (на самом деле напряжение воруется у электроприборов и уходит напрямую в землю) результат- падение напряжения в домашней сети.
заземление пока времянка, (до земли 2,5 метра) медный кабель присоединён к куску арматуры и опущен в воду (воды много, уходить некуда, только растаял снег)
постоянное заземление будем делать на этой неделе. уголок уже купили, 45-ый, на три стержня по два метра в глубину, плюс на соединение треугольником.
но вот вопрос на 220 вольт: а зачем заземлять стену, если проблема не уходит, а становится опасней?
душевая как раз с внешней стороны части круга titanic.gif

ещё один момент. до заземления помимо переменного тока 13 вольт присутствовал ещё и постоянный ток 2,5 вольта. я такое ещё не встречал. смешанное напряжение. для замеров доступен только левый торец стены, так как там ещё не поставлена дверь (левый относительно стоящего в круге)
думаю, после подсоединения заземления диполь поменял полярность и теперь плюс на правой стороне стены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- firegate   стена-антенна заряжает людей и бьёт током   27.3.2016, 13:54
- - Rezo   Цитата(firegate)....стена начинает работать как пр...   27.3.2016, 14:40
|- - firegate   Цитата(Rezo @ 27.3.2016, 22:40) Со всеми ...   27.3.2016, 14:59
- - Гость сочувствующий   Цитата(firegate @ 27.3.2016, 13:54) ... В...   27.3.2016, 16:05
|- - firegate   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2016, 0...   27.3.2016, 18:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(firegate @ 27.3.2016, 18:15) ... б...   27.3.2016, 18:45
|- - firegate   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2016, 2...   27.3.2016, 19:07
- - Rezo   Цитата(firegate)...нашёл на вашем форуме подобный ...   27.3.2016, 20:43
|- - firegate   Цитата(Rezo @ 28.3.2016, 4:43) Извините з...   28.3.2016, 1:10
|- - savelij®   Цитата(firegate @ 28.3.2016, 1:10) Я тоже...   28.3.2016, 1:30
|- - Olegaa2   Цитата(firegate @ 28.3.2016, 1:10) так ка...   28.3.2016, 9:55
|- - firegate   Цитата(Olegaa2 @ 28.3.2016, 17:55) Электр...   29.3.2016, 2:16
- - Михаил Ник...   Вам правильно подсказывают, надо искать утечку. Ск...   28.3.2016, 8:04
|- - firegate   Цитата(Михаил Ник... @ 28.3.2016, 16:04) ...   28.3.2016, 12:40
- - Костян челябинский   Олега, на ФХ плюсану лишний раз   28.3.2016, 9:58
|- - Ixtim   Цитата(Костян челябинский @ 28.3.2016, 9...   28.3.2016, 15:26
- - Гость сочувствующий   А под домом никаких коммуникаций нет?   28.3.2016, 12:52
|- - firegate   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2016, 20...   28.3.2016, 13:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(firegate @ 28.3.2016, 13:50) ... с...   28.3.2016, 14:00
|- - firegate   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2016, 22...   28.3.2016, 22:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(firegate @ 28.3.2016, 22:33) уголо...   29.3.2016, 7:34
|- - firegate   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.3.2016, 15...   29.3.2016, 10:47
- - Костян челябинский   Ixtim, так я не понял. Если вы солидарны с Олегой,...   28.3.2016, 15:52
|- - Ixtim   Цитата(Костян челябинский @ 28.3.2016, 15...   28.3.2016, 16:54
- - ez81   атор у Вас рядом радиопередающих центров,вышки сот...   28.3.2016, 18:08
- - S-cream   про видео - странно, у вас всё выключено, а музыка...   28.3.2016, 18:19
- - ez81   Индикатор радиоактивности Soeks-01M предназначен д...   28.3.2016, 19:05
- - Михаил Ник...   хм, я так понимаю старое помещение переделывали и ...   29.3.2016, 8:03
- - Rezo   Цитата(firegate)Не хотелось бы сделать экологическ...   29.3.2016, 10:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 29.3.2016, 10:55) ... Мной...   29.3.2016, 11:47
|- - firegate   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.3.2016, 19...   29.3.2016, 14:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(firegate @ 29.3.2016, 14:15) ... в...   29.3.2016, 15:54
- - Михаил Ник...   Цитатаспасибо за подсказку. отключил весь дом от Л...   29.3.2016, 14:30
|- - firegate   Цитата(Михаил Ник... @ 29.3.2016, 22:30) ...   30.3.2016, 21:18
- - haramamburu   Ну и в чем причина, г-н Андерсон?   30.3.2016, 21:51
|- - firegate   Цитата(haramamburu @ 31.3.2016, 5:51) Ну ...   31.3.2016, 0:37
|- - Null   Цитата(firegate @ 31.3.2016, 1:37) первая...   31.3.2016, 7:41
- - savelij®   Ну уж точно не в "радиоприёмной стенке" ...   30.3.2016, 23:26
- - firegate   и ещё... хоть эта инфа и будет возможным "мин...   31.3.2016, 2:31
- - firegate   Ещё раз всем спасибо за участие, сочувствие, актив...   1.4.2016, 1:08
- - savelij®   Цитата(firegate @ 1.4.2016, 1:08) Поздрав...   1.4.2016, 10:40
- - haramamburu   Цитата(firegate @ 1.4.2016, 2:08) На прощ...   1.4.2016, 12:09


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 14:50