![]() Разводка проводки в комнате |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Разводка проводки в комнате |
Гость_Гость_Алексей__* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Попробовал изобразить схему электроснабжения в комнате (двухкомнатная квартира). Исходил из следующих соображений:
1. сплитсистема идет отдельной линией на щиток; 2. линии освещения и розеток относятся к разным группам. Имеет ли моя схема право на жизнь? Смущают меня только вот какие моменты: 1.Можно ли в распредкоробке соединить 4 провода в скрутке? (4 немного?) 2. При такой схеме, получается у меня в комнате будет две распредкоробки, одна для линии освещения, другая для розеток? Возможно ли их развести в одной коробке? Уместятся ли? Или можно как-то более рационально поступить? ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Схема имеет право на жизнь.
1. Можно и 5 кабелей в коробке распаять, сварить или опрессовать, но не скрутить... ![]() 2. В одной коробке точно не стоит совмещать разные группы... если конечно речь не больших квадратных распредкоробках 100*100 или более... 2.1. для освещения можно вообще не делать р/к, а распаять в углубленной коробке за механизмом выключателя 2.2. а почему бы линию на Р3,4 не провести от Р5,6,7? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 21:06 |
|
![]() |