пуэ 1.3.10 ? , прошу помощи в понимании

Andre_san
сообщение 27.3.2016, 18:26
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Здрасте! Озаботился вопросом подбора сечения кабелей и проводов, в зависимости от условий прокладки и температуры окружающей среды. Для этого перелопатил не мало всяческих статей в Инете на эту тему, и пришёл к выводу что мне как не спецу очень сложно отличить зерна истины от плевел. А дело вот в чём, авторы этих всяческих статей как то по разному трактуют пуэ, в смысле пользования таблицами 1.3.4-1.3.5. В общем при одних и тех же условиях прокладки кабеля ( открытая прокладка трех жильного кабеля в одно фазной сети) один советует пользоваться таблицей 1.3.4 для одного трех жильного провода в одной трубе( http://vgs-design-el.blogspot.com/2013/07/blog-post_29.html). Другой рекомендуют пользоваться той же таблицей, но уже колонкой для одного двух жильного провода в одной трубе(http://sam-sebe-electric.ru/provoda-i-kabeli/154-sechenie-kabelya). Не понятно кто из этих двоих прав, а может быть оба правы, и я чего то не учел?
Мне кажется смысл того как правильно пользоваться таблицей 1.3.4 содержится в пуэ 1.3.10 где говорится-
"При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются".
Скажите как мне понимать это правило, как правило которое касается исключительно четырехпроводной системы трехфазного тока, для которой допустимо не учитывать четвертый провод рабочий ноль? (и тогда наварное прав первый) товарищ vgs-design-el.blogspot.com)
Или же это правило также касается трех проводки системы однофазного тока где не учитывается нулевой защитный проводник?(и тогда наверное прав второй товарищ sam-sebe-electric.ru)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 28.3.2016, 9:26
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Пользуйтесь ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Если проводники расположены рядом, то они ухудшают охлаждение друг друга, даже если по некоторым из них не течет ток. В этом и есть разница между двумя одножильными и одним двужильным. Тем более ПУЭ трактует прокладку в трубе как в воздухе независимо от того, где трубы проложены и сколько их(труб) рядом. Даже в ГОСТе на кабель (ГОСТ Р 53769-2010) если 4 или 5жильный кабель, товводится понижающий коэффициент. Если пользуете ПУЭ, то для кабелей это табл 1.3.6, хотя и токи там получаются больше, чем для проводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения