![]() пуэ 1.3.10 ? , прошу помощи в понимании |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() пуэ 1.3.10 ? , прошу помощи в понимании |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Здрасте! Озаботился вопросом подбора сечения кабелей и проводов, в зависимости от условий прокладки и температуры окружающей среды. Для этого перелопатил не мало всяческих статей в Инете на эту тему, и пришёл к выводу что мне как не спецу очень сложно отличить зерна истины от плевел. А дело вот в чём, авторы этих всяческих статей как то по разному трактуют пуэ, в смысле пользования таблицами 1.3.4-1.3.5. В общем при одних и тех же условиях прокладки кабеля ( открытая прокладка трех жильного кабеля в одно фазной сети) один советует пользоваться таблицей 1.3.4 для одного трех жильного провода в одной трубе( http://vgs-design-el.blogspot.com/2013/07/blog-post_29.html). Другой рекомендуют пользоваться той же таблицей, но уже колонкой для одного двух жильного провода в одной трубе(http://sam-sebe-electric.ru/provoda-i-kabeli/154-sechenie-kabelya). Не понятно кто из этих двоих прав, а может быть оба правы, и я чего то не учел?
Мне кажется смысл того как правильно пользоваться таблицей 1.3.4 содержится в пуэ 1.3.10 где говорится- "При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются". Скажите как мне понимать это правило, как правило которое касается исключительно четырехпроводной системы трехфазного тока, для которой допустимо не учитывать четвертый провод рабочий ноль? (и тогда наварное прав первый) товарищ vgs-design-el.blogspot.com) Или же это правило также касается трех проводки системы однофазного тока где не учитывается нулевой защитный проводник?(и тогда наверное прав второй товарищ sam-sebe-electric.ru) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
как то по разному трактуют пуэ, в смысле пользования таблицами 1.3.4-1.3.5. В общем при одних и тех же условиях прокладки кабеля ( открытая прокладка трех жильного кабеля в одно фазной сети) один советует пользоваться таблицей 1.3.4 для одного трех жильного провода в одной трубе... Другой рекомендуют пользоваться той же таблицей.. ![]() Если проводники расположены рядом, то они ухудшают охлаждение друг друга, даже если по некоторым из них не течет ток. Про защитный проводник уже заметил ink_elec Учитываем только нагруженные. Про нейтральный (рабочий нулевой) есть примечание к таблице 1.3.6 (медь). По нему влияния нет. Правда в примечании к т.1.3.7 (алюм.) вдруг обозначен коэффициент 0,92. Абсолютно не понятно с чего. Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2016, 10:18 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |