Помогите с выбором автоматов и УЗО

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.3.2016, 22:28
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне в квартире. Нужна Ваша помощь по разбивке на группы, выбору автоматов, узо и сечения проводов. Техника в наличии:
1. Холодильник 206 w, 1 А;
2. Микроволновка 1150 w;
3. Вытяжка 200 w;
4. Телевизор 48 w;
5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w;
6. Духовой шкаф 3,68 kw;
7. Стиральная машина 1700 w;
8. Сплит система 900 w, 3,8 А;
9. Хлебопечка 500 w;
10. Мультиварка 900 w;
11. Тостер 700 w;
12. Освещение (люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой).
Думаю разбить так:
1. Холодильник, микроволновка, вытяжка, телевизор, варочная панель - провод 3х2,5, автомат 10 А;
2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5, ав. 20 А;
3. Стиральная машина - пр. 3х2,5, ав. 16 А;
4. Сплит - пр. 3х2,5, ав. 5 А;
5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5, ав. 10 А;
6. Освещение - пр. 3х1,5, ав. 10 А;
7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
На стиралку не нужно дополнительное узо?
Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
Одна фаза, 220 В, ввод планирую кабелем ВВГНГ 3х4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andre_san
сообщение 28.3.2016, 0:07
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Гость_Александр_* @ 21.3.2016, 22:28) *
7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
На стиралку не нужно дополнительное узо?
Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
Одна фаза, 220 В, ввод планирую кабелем ВВГНГ 3х4.

Не понятно почему на вводной кабель ВВГНГ 3х4, автомат 40 ампер?
напрашивается выбор 32 ампера и тогда узо на 40 будет в самый раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.3.2016, 14:32
Сообщение #3





Гости






Цитата(Andre_san @ 28.3.2016, 0:07) *
Не понятно почему на вводной кабель ВВГНГ 3х4, автомат 40 ампер?
напрашивается выбор 32 ампера и тогда узо на 40 будет в самый раз.

Всё верно, опечатался 32А. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Помогите с выбором автоматов и УЗО   21.3.2016, 22:28
- - lanchakov   В принципе ваш вариант будет работать. Но, для ква...   21.3.2016, 23:15
- - Гость_Александр_*   Духовка с евровилкой, а автомат и правда спутал. С...   21.3.2016, 23:25
- - Гость_Александр_*   А общий автомат и общее УЗО правильно подобрано?   21.3.2016, 23:28
- - Костян челябинский   Всё ваше оборудование по опыту вполне долго и счас...   22.3.2016, 7:58
- - Malahovka   , кабель на ввод 3 на6 ваш слабоват для40 амперног...   25.3.2016, 10:18
- - Гость_Александр_*   А ещё мне советуют вывести холодильник и сплит на ...   25.3.2016, 15:21
- - Malahovka   , не о регуляторе наверно речь . Но об реле контро...   25.3.2016, 22:22
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Malahovka @ 25.3.2016, 22:22) , не...   27.3.2016, 22:52
|- - savelij®   Цитата(Гость_Александр_* @ 27.3.2016, 22...   28.3.2016, 0:42
|- - Гость_Александр_*   Цитата(savelij® @ 28.3.2016, 0:42) Так ве...   28.3.2016, 14:34
- - Andre_san   Цитата(Гость_Александр_* @ 21.3.2016, 22...   28.3.2016, 0:07
- - Гость_Александр_*   Цитата(Andre_san @ 28.3.2016, 0:07) Не по...   28.3.2016, 14:32