стена-антенна заряжает людей и бьёт током , накопление и передача статического напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
стена-антенна заряжает людей и бьёт током , накопление и передача статического напряжения |
27.3.2016, 13:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.3.2016 Пользователь №: 48785 |
Проблема уже решена
Дача отстоит от линии ЛЭП (380В, 3 фазы и ноль) на 25 метров. Дачные домики подключены по одной фазе для каждого (три фазы не разрешают из-за малой мощности). Кабель СИП2-16мм кв спускается вертикально по стене дачного домика с высоты 8 метров и входит в щит, отстоящий в глубину подвала на 2 метра. Произведена полная установка новой медной проводки по потолку в подвале с вертикальными выходами на жилой этаж, все лишние провода демонтированы, сделан переход с алюминия на медь с охлаждением в щите. В домике было четыре комнаты, но входящую комнату разделили стеной, из-за которой возникла проблема. Стена представляет собой часть круга длиной около 2 метров, с воображаемым диаметром круга около 4 метров. Внутри стены каркас из металлопрофиля, обшитый гипсокартоном. С внутренней стороны закругления дополнительная обшивка деревянной вагонкой (материал липа), с внешней стороны закругления дополнительно уложена мозаичная плитка. Часть внутренней стороны закруглённой стены является прихожей, в которую с улицы ведёт дверь их металла, а внешняя часть закругления стены огораживает ванную с туалетом. На все точки проведены новые, отдельные провода! Установлены теплые плёночные полы в трёх комнатах без перепланировки и в прихожей, где появилась стена... В комнатах без стены не возникает никаких проблем ни с полом, ни с розетками, ни с освещением. А в районе стены, при включении любой нагрузки, стена начинает работать как приёмопередающая антенна, не только накапливая напряжение на себе, начиная от 3,5 вольт до 13 вольт, но и заряжая все окружающие предметы, включая человека. Таким образом заряжается входная дверь, что даже индикаторная отвёртка без батареек начинает показывать фазу и даже гвоздики, которыми крепится деревянный плинтус к деревянной вагонке. Висящий на ниточке шуруп заряжается намного быстрее чем лежащий. Накопление стеной статического напряжения замерено тестером, который показывает наличие и рост напряжения в воздухе, при приближении плюсового щупа к металлопрофилю на расстоянии около 1 см (второй щуп тестера напрямую подсоединён к заземлению) При прикосновении щупом к стене, стена разряжается и напряжение потихоньку падает (но не мгновенно) Предупреждая вопросы о качестве исполнения проводки и отдельности линий питания пола, освещения и розеток, скажу сразу... Разозлившись, я обрезал все провода в этом районе, взял переноску и подключив её к самой дальней розетке установил в полуметре от стены чайник, включив его в эту переноску. Стена "засветилась" снова... те же 3,5 вольта и медленное нарастание до 13-ти... примерно за минуту. Пробовали разбирать ламинат и выносили тёплый пол в другую комнату. Меняли питание пола на другой новый кабель (кстати до терморегулятора прокладка сверху вагонки, через кабель-канал, контакт со профилем стены полностью исключён) То же самое со светом... включаешь свет, стена заряжается и "делиться напряжением с прохожими". Бойлера пока нет, но думаю, установленная для него розетка даст тот же эффект. Статическое напряжение появляется только когда течёт ток, любой ток, в радиусе 2 метра от стены. Подскажите, что делать? Отделка стены полностью завершена. А это деньги и не малые. Сообщение отредактировал firegate - 30.3.2016, 20:23 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.3.2016, 12:52
Сообщение
#2
|
Гости |
А под домом никаких коммуникаций нет?
|
|
|
28.3.2016, 13:50
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.3.2016 Пользователь №: 48785 |
А под домом никаких коммуникаций нет? вроде нет (на первый взгляд), но мне уже намекали и про военный кабель и про сгнившие конденсаторы на подстанции видео будет понятней. (загрузить сразу с фотоаппарата не получается, размер 203 мгб).делаю конвертацию в MP4. (осталось 6 минут) я выбрал более менее короткое (в остальных долго ждёшь, пока будет скачок) сегодня вбили для заземления три стержня по 2 метра каждый, треугольником, на расстоянии 1,2 м друг от друга (уголок 45) завтра сварим, сегодня уже вечер. постараемся решить проблему следующим образом: уберём разницу потенциалов между нолём и землёй (скорее всего она и составит от 3,5 до 13 вольт), для снижения набора энергии "обрулим" эту стенку вообще проложив провода этого участка снаружи здания, дополнительно заземлим арматуру дома, дверь и бойлерную розетку. как заземлять саму стену пока не знаю. даже если мы зацепимся за два полюса, то плюс может появиться между ними. что-то не получается видео сюда загрузить. будет "здесь": https://youtu.be/vy6i-emiriY 1. электромагнитное излучение это уже не электротехника, а скорее радиотехника и вызывать стоит не электрика, а радиоинженера (если дело именно так обстоит) хороший совет, спасибо |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.3.2016, 14:00
Сообщение
#4
|
Гости |
... сегодня вбили для заземления три стержня по 2 метра каждый, треугольником, на расстоянии 1,2 м друг от друга (уголок 45) завтра сварим, сегодня уже вечер. ... Весьма распространённая ошибка - расстояние между электродами должно быть не меньше длины электрода из-за взаимного экранирования, тем более форма ЗУ у Вас треугольник. |
|
|
28.3.2016, 22:33
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.3.2016 Пользователь №: 48785 |
Весьма распространённая ошибка - расстояние между электродами должно быть не меньше длины электрода из-за взаимного экранирования, тем более форма ЗУ у Вас треугольник. уголок есть ещё. электроды пока не сварены вместе. вы предлагаете увеличить расстояние между электродами? эта ошибка фатальна? Индикатор радиоактивности Soeks-01M предназначен для оценки уровня радиоактивного фона и обнаружения предметов, продуктов питания, строительных материалов, зараженных радиоактивными элементами. Дозиметр СОЭЕКС производит оценку радиационного фона по величине мощности ионизирующего излучения (гамма-излучения и потока бета-частиц) с учетом рентгеновского излучения. Электричество тут не приделах. химики Вам в помощь производитель делает разные приборы. (и, пожалуйста, обращайтесь ко мне хоть просто "чайник", но говорите по существу вопроса) стоит цель, обеспечить защиту от удара током от двери и пользования ванной комнатой. про видео - странно, у вас всё выключено, а музыка откуда? музыка с телефона (рядом работают узбеки) атор у Вас рядом радиопередающих центров,вышки сотовой связи,телевидения не присутствует? И какая частота этого сигнала с таким уровнем, если прибор имеет такую функцию. Если присутствуют рядом расположенные выше указанные сооружения то этим все и обьясняется стена работает как приемная антенна. лучший совет был пригласить радиоспециалиста. будем искать. Сообщение отредактировал firegate - 28.3.2016, 23:01 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.3.2016, 7:34
Сообщение
#6
|
Гости |
уголок есть ещё. электроды пока не сварены вместе. вы предлагаете увеличить расстояние между электродами? эта ошибка фатальна? ... Ошибка не фатальна, просто снижается эффективность заземления, как она в дальнейшем скажется ХЗ, особенно, если к этому ЗУ и молниезащита будет присоединена. По Вашему основному вопросу "антенна" - фотографии хорошо, но хотелось бы увидеть всё в плане: т.е. план дома, местонахождения "антенны" взаимное расположение ВЛ, возможно другие объекты... |
|
|
29.3.2016, 10:47
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.3.2016 Пользователь №: 48785 |
Ошибка не фатальна, просто снижается эффективность заземления, как она в дальнейшем скажется ХЗ, особенно, если к этому ЗУ и молниезащита будет присоединена. По Вашему основному вопросу "антенна" - фотографии хорошо, но хотелось бы увидеть всё в плане: т.е. план дома, местонахождения "антенны" взаимное расположение ВЛ, возможно другие объекты... рядом аэропорт. очень близко. заметил только сегодня, уже уехав с объекта. так как самолёты взлетают в сторону без шума. (наверное ветер уносит шум) направление и расстояние до аэропорта постараюсь уточнить завтра. объекта нет на карте. это дача. хм, я так понимаю старое помещение переделывали и была старая проводка. Не могло быть так что левое подключение ну например предыдущими хозяевами было сделано.... Нет ли ещё каких кабелей с линии, может откинуть провода основной проводки и проверить электромагнитное излучение вокруг дома.... Пять дней головной боли...((( Не хотелось бы сделать экологически "грязную" схему, создающую иллюзию нормальной. Вокруг дома не проверял, мозг вынесен. Купил водки. Пока не пил, но выпью обязательно! Договорился о "помощи друга". Он энергетик, работал на подстанциях, делал несколько развлекательных клубов и ресторанов в г.Владивосток. Он сможет приехать только завтра. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 17:43 |
|