Силовой трансформатор , Порядок включения/отключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Силовой трансформатор , Порядок включения/отключения |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
29.12.2007, 10:04
Сообщение
#1
|
Гости |
Господа! Обращаюсь к вам со следующим вопросом. В инструкции по оперативным переключениям сказано, что порядок включения силового трансформатора следующий: сначала включается коммутационный аппарат на стороне ВН, затем на стороне НН (допустим, что тр-р двухобмоточный). Порядок отключения же обратный: сначала отключается вводной аппратат на стороне НН, затем на стороне ВН. У меня вопрос: чем вызван именно такой порядок отключения и включения трансформатора?
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
29.12.2007, 12:03
Сообщение
#2
|
Гости |
Итак, как я понял. При включении трансформатора сначала на вводе НН, а затем со стороны ВН может произойти следующее. Если поврежден трансформатор или сборные шины НН, то произойдет отключение трансформатора со стороны ВН. Персоналу потребуется знаительное время, чтобы понять причину этого отключения: определить, где находится повреждение в тран-ре либо на шинах. Если включить сначала на стороне ВН, и при этом выключатель ВН не отключится, то значит тр-р исправен. Если, при включении вводного выключателя НН произойдет отключение защитой выключателя со стороны ВН, то повреждение на шинах НН. При отключении нужно поступать наоборот, чтобы уменьшить нагрузку на коммутационный аппарат на стороне ВН. Но ведь этот аппарат и рассчитывается на коммутацию таких токов! Может быть опасность в том, что при отключении со стороны ВН произойдет перераспределение магнитодвижущих сил в трансформаторе (МДС) при наличии источников ЭДС в сети НН, а именно, намагничивающая МДС "перейдет" на сторону НН, в обмотке НН появится ток намагничивания за счет действия источников ЭДС в сети НН.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 8:32 |
|