Господа! Обращаюсь к вам со следующим вопросом. В инструкции по оперативным переключениям сказано, что порядок включения силового трансформатора следующий: сначала включается коммутационный аппарат на стороне ВН, затем на стороне НН (допустим, что тр-р двухобмоточный). Порядок отключения же обратный: сначала отключается вводной аппратат на стороне НН, затем на стороне ВН. У меня вопрос: чем вызван именно такой порядок отключения и включения трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 29.12.2007, 12:03
Сообщение #2





Гости






Итак, как я понял. При включении трансформатора сначала на вводе НН, а затем со стороны ВН может произойти следующее. Если поврежден трансформатор или сборные шины НН, то произойдет отключение трансформатора со стороны ВН. Персоналу потребуется знаительное время, чтобы понять причину этого отключения: определить, где находится повреждение в тран-ре либо на шинах. Если включить сначала на стороне ВН, и при этом выключатель ВН не отключится, то значит тр-р исправен. Если, при включении вводного выключателя НН произойдет отключение защитой выключателя со стороны ВН, то повреждение на шинах НН. При отключении нужно поступать наоборот, чтобы уменьшить нагрузку на коммутационный аппарат на стороне ВН. Но ведь этот аппарат и рассчитывается на коммутацию таких токов! Может быть опасность в том, что при отключении со стороны ВН произойдет перераспределение магнитодвижущих сил в трансформаторе (МДС) при наличии источников ЭДС в сети НН, а именно, намагничивающая МДС "перейдет" на сторону НН, в обмотке НН появится ток намагничивания за счет действия источников ЭДС в сети НН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   Силовой трансформатор   29.12.2007, 10:04
- - Andrey Izh   Всё правильно. Допустим, порядок мы изменили и вкл...   29.12.2007, 11:03
- - gomed12   Все правильно Andrey Izh, добавлять нечего. ПТЭЭ...   29.12.2007, 11:55
- - Гость_Андрей_*   Итак, как я понял. При включении трансформатора сн...   29.12.2007, 12:03
- - Roman_D   Отключение нагрузки с высокой стороны снижает межр...   29.12.2007, 17:52
- - Anatoli   Если к примеру ПС 2трансформаторная, то Вы подадит...   29.12.2007, 19:47
- - Игоррр   Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.12.2007, 10:04...   30.12.2007, 23:21
- - Roman_D   Цитата(Игоррр @ 31.12.2007, 0:21) Думаетс...   31.12.2007, 10:25
- - Игоррр   Логично. Только маленький ток разорвать сложнее че...   31.12.2007, 12:06
- - Anatoli   В любом случае переключения выполняют по БП, инстр...   1.1.2008, 0:45
- - Гость_doro_*   Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.12.2007, 10:04...   4.1.2008, 16:01
- - Игоррр   а как быть, если схемой предусмотрен ТСН на шинах ...   4.1.2008, 17:10
|- - doro   Цитата(Игоррр @ 4.1.2008, 17:10) а как бы...   12.1.2008, 12:56
- - Лёха   Кстати, сам на этот вопрос никогда не задумывался)...   11.1.2008, 19:14
- - EMCO   Цитата(Гость_doro_* @ 4.1.2008, 16:01) Пр...   11.1.2008, 20:28
- - Лёха   ЦитатаЗащиты таких подстанциях выбираются, как пра...   13.1.2008, 16:02
- - Игоррр   ЦитатаУ нас на всех подстанциях трансофрматоры мог...   13.1.2008, 21:49
- - Лёха   ЦитатаТакого тоже ни один циркуляр не требует. Тре...   14.1.2008, 11:02
- - Игоррр   Не видел Мы у себя без задней мысли в паралель на...   14.1.2008, 21:16
- - Лёха   Кратковременно - можно, хоть на 10, хоть на 35. А ...   14.1.2008, 21:26
- - doro   Прошу на страницу http://rzdoro.narod.ru/op_1.htm,...   19.1.2008, 11:43
- - Лёха   doro. Работаю я не на Украине, а в самой что ни на...   19.1.2008, 16:36
|- - doro   Цитата(Лёха @ 19.1.2008, 16:36) ... Там в...   21.1.2008, 8:42
- - Лёха   ЦитатаЕсть необходимость, подтверждено расчетом, у...   21.1.2008, 17:32
- - Игоррр   То что нельзя вводить не написано нигде. Зато напи...   21.1.2008, 21:09
- - Игоррр   doro, я не понял, в чем смысл опробования ПС от уд...   22.1.2008, 21:39
- - Игоррр   Лёха, ПУЭ от нас требует следующего: 3.2.51. Для ...   22.1.2008, 22:17
- - Anatoli   Диспетчер выполняет инструкции, если напишут что м...   23.1.2008, 3:27
|- - doro   Цитата(Anatoli @ 23.1.2008, 3:27) ...Конд...   23.1.2008, 8:06
- - Лёха   Игоррр. ЦитатаВ случае если мы лишаемся МТЗ, мы ли...   24.1.2008, 13:28
|- - doro   Цитата(Лёха @ 24.1.2008, 13:28) ...Язычко...   24.1.2008, 14:14
- - Anatoli   У нас на ПС 35 с блоками ОД-КЗ в РШ-35 установлены...   24.1.2008, 19:17
- - Игоррр   Лёха, только ТКЗ то другими будут. И резервной защ...   24.1.2008, 19:41
- - Гость_Руслан_*   Господа, поделитесь инфой. Делали ППр на ктп 10/0....   27.4.2014, 16:24
- - Работник   И что, следов от КЗ нет?   28.4.2014, 11:50
- - ЛЕША   Омическое сопротивление измеряли, ПБВ крутили, а п...   28.4.2014, 15:40
- - Гость   Без уставок МТЗ рассмотрение вопроса не имеет смыс...   2.5.2014, 17:03