Чем руководствоваться ПУЭ или СП при установке навесного щита в подъезде

Гость_ash_*
сообщение 4.4.2016, 14:07
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Вопрос заключается в следующем:
На какой высоте необходимо устанавливать навесной распределительный щит в подъезде в многоквартирном доме?
В ПУЭ написано п. 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
В СП 31-110-2003 (Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" же
написано п. 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.
Если работы выполнить согласно ПУЭ, то это будет противоречить СП и правилам пожарной безопасности и наоборот.
Дом жилой и повесить ЩР на высоту 2,2 метра не позволяют существующие коммуникации/
В проекте идет ссылка на ПУЭ и СНиП, но работы не принимают ссылаясь на СП.
напишите пожалуйста аргументированные ответы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 4.4.2016, 14:56
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок.
Дополнительные требования к РУ специального назначения приведены в соответствующих главах разд. 7.

Для электроустановок специального назначения типа "жилье", есть кроме раздела 7 ПУЭ еще целый спец. документ СП 31-110-2003. Поэтому нужно выполнять ПУЭ в чести не противоречащей СП. Все остальное по СП.


Можете написать проектировщику письмо типа "В проекте не учтены требования действующего нормативного документа СП 31... в связи с чем не возможно сдать объект в эксплуатацию..." Пусть принимают решение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения