Здравствуйте!
Вопрос заключается в следующем: На какой высоте необходимо устанавливать навесной распределительный щит в подъезде в многоквартирном доме? В ПУЭ написано п. 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола. В СП 31-110-2003 (Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" же написано п. 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности. Если работы выполнить согласно ПУЭ, то это будет противоречить СП и правилам пожарной безопасности и наоборот. Дом жилой и повесить ЩР на высоту 2,2 метра не позволяют существующие коммуникации/ В проекте идет ссылка на ПУЭ и СНиП, но работы не принимают ссылаясь на СП. напишите пожалуйста аргументированные ответы |
|
|
4.4.2016, 16:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17535 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 17:54 |
|