Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Чем руководствоваться ПУЭ или СП при установке навесного щита в подъезде

Гость_ash_*
сообщение 4.4.2016, 14:07
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Вопрос заключается в следующем:
На какой высоте необходимо устанавливать навесной распределительный щит в подъезде в многоквартирном доме?
В ПУЭ написано п. 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
В СП 31-110-2003 (Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" же
написано п. 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.
Если работы выполнить согласно ПУЭ, то это будет противоречить СП и правилам пожарной безопасности и наоборот.
Дом жилой и повесить ЩР на высоту 2,2 метра не позволяют существующие коммуникации/
В проекте идет ссылка на ПУЭ и СНиП, но работы не принимают ссылаясь на СП.
напишите пожалуйста аргументированные ответы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 4.4.2016, 15:12
Сообщение #2





Гости






Я так понимаю, требование СП никак нельзя обойти, ссылаясь на ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.4.2016, 16:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость @ 4.4.2016, 12:12) *
Я так понимаю, требование СП никак нельзя обойти, ссылаясь на ПУЭ
В общем-то да!
С той или иной периодичностью, но по жизни возникает такой вопрос.
Дело в том, что в своё время не всё вошло в ПУЭ, да и с некоторой терминологией между этими двумя документами пока не всё однозначно.
Поэтому в этой части ориентируйтесь в первую очередь на ГОСТы и СП....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 18:21
Rambler's Top100     