Привет всем, конечно тут хвастаться не чем, но от этого ни куда нам не деться.
У каждого доктора есть свое кладбище, так же и у каждого электрика есть электрооборудование или ЭУ вышедшее из строя по вине электрика (в этой теме пишем про свои косяки). В общем пишите здесь о своих ошибках случайных или случившиеся по незнанию, ну а умные люди будут учится на наших ошибках. Начну с себя, таких косяков не много, но случаются. Вот не давно, нужно было запараллелить два кабеля, понятное дело нужно сделать фазировку, на рубильнике даже для пущей безопасности вытащил вставки, коллеге говорю вот тебе тестер, а я на другом конце буду замыкать фазы на землю, когда запищит значит это та жила (дальше, маркируем). Но замкнуть было не чем нашел под ногами проволоку алюминиевую, подхожу смело цепляю провод на корпус рубильника (там где ноль) а другой конец на фазу сверху (ну косяк, нужно было внизу цеплять (поторопился)) в глазах зайчики, а я думаю на х.я я сюда прицепил вот балбес, ну и так далее. Все обошлось без серьезных последствий, только внутри щитка рубильника чернота. *Не ошибается только тот, кто ничего не делает. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
6.4.2016, 5:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Меняли в цехе лампы с тележки мостового крана. Поскольку высоко, на перила тележки положили доски , в один момент, когда протянул руки с "контролькой" к лампе, тележка поехала , крановщица завозилась в своём скворечнике, ну и коленкой или рукой задела рукоятку контролера, сразу то я испугаться не успел, первая первая мысль была за балку уцепиться, что бы вниз наипнуться, высота 14 метров, внизу бетон и чугун , слава богу крановщица аварийный стоп нажала быстро, трясунец вечером пришёл.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.4.2016, 11:22
Сообщение
#3
|
Гости |
Меняли в цехе лампы с тележки мостового крана. Поскольку высоко, на перила тележки положили доски , в один момент, когда протянул руки с "контролькой" к лампе, тележка поехала ... Уже вижу два нарушения: 1. ПУБЭ ГК, "9.5.11. Мостовые краны по решению владельца могут использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок. Такие работы должны выполняться по наряду-допуску, определяющему меры безопасности, предупреждающие падение с крана, поражение электрическим током, выход на крановые пути, столкновение кранов, перемещение крана и его тележки. Использование крана для перемещения грузов при выполнении с его моста указанных работ не допускается." ПОТ ЭЭ "4.15. ... Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана не допускается. Работать следует непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стационарных подмостей."т.е. никаких досок на преилах! 2. ПОТЭЭ, "19.5. ... Запрещено пользоваться контрольными лампами." |
|
|
6.4.2016, 16:24
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |