Помогите решить проблему начинающему проектировщику
Нужно обеспечить автоматическое включение резервного циркуляционного насоса при выходе из строя основного (электродвигатель 220В, 130 Вт, оснащен тепловой защитой от перегрузки). Нужна схема управления, или может быть есть стандартное комплектное устройство типа щита АВР, только не для включения резервного питания, а для подачи питания на резервный насос? Не дайте пропасть будущему профи! |
|
|
29.12.2007, 19:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Пока дочитал тему то про реле потока уже написали. В системе отопления с насосом в 100 Вт давления может вообще не быть, или если система герметична оно постоянное , обычно 2 кгс/см2, и какой перепад давления может создать насос в 100 Вт, Насосы надо ставить паралельно и каждый со своим реле потока, хотя это реле должно стоять в котле для контроля наличия цыркуляции, можно взять сигнал от него и от защиты основного насоса. Два условия включения резервного насоса- отсутсвие потока, и аварийное отключение основного насоса. Я так думаю у таких проиводителей как ВИЛО,ГРЮНДФУС такие устройства должны быть серийные, насосы двух моторные в одном корпусе точно есть.
|
|
|