Гость_Гость_Leonid_*_* |
8.4.2016, 8:14
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе. После роконструкции ТП (замены 2 трансформаторов), решили сфазировать и по 6кВ и по 0,4 кВ. По 6 кВ все совпало так как ничего не меняли, но и по 0,4 так же ничего не меняли. Но при фазировке по 0,4, к примеру беру желтую вазу 1 трансформатора(Т1) и сверяю по очереди с фвзвми Т2 в итоге получаю - Желтая Т1 и Желтая Т2 = 220В; Желтая Т1 и Зеленая Т2 = 220В; Желтая Т1 и Красная Т2 = 380 В и так далее. Но если проверять каждый транс по отдельности то все хорошо между каждой фазой и землей по 220В, между фазами по 380. И есть одно замечание но оно ведь не должно играть роли - на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А. Но по логике если в этом косяк то зеленая фаза(средняя) как ни крути должна была совпасть. подскажите в чем может быть проблема, проверили вроде бы все и по 6 кВ и по 0,4 кВ.
|
|
|
8.4.2016, 18:06
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А. Вот и ответ... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|