Прокладка кабеля по заземляющий полосе.

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 22.12.2015, 9:10
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Возник такой вопрос:
Можно ли прокладывать кабель (например кабель заземления оборудования) по заземляющий полосе (контуру заземления) до точки присоеденения этого кабеля к заземляющей полосе (контуру заземления).

Есть просто места где кабель заземления прихомутован стяжками пластиковыми к стальной заземляющей полосе и затем через пару метров присоеденен к болту на заземляющей полосе.

Если так нельзя то в каком это стандарте описано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Виктор168
сообщение 11.4.2016, 18:33
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.4.2016
Пользователь №: 48936



Прокладывали непосредственно рядом с полосой. И проверки прошли и уже третий год служит.