В общем,уважаемые электрики, дурацкий вопросец у меня назрел. Заинтересовался электричеством и не могу разобраться, почему же ток не стекает в землю, а обратно к ПС идет? Там же сопротивление меньше в земле, ну почему он идет обратно в ПС.
Вот как я понимаю этот момент. Ток приходит по трехфазной сети переменной составляющей в наш щит на этаже. Далее каждому потребителю скидывают фазу и нулевой рабочий(?) N проводник и защитный проводник(PE). По системе я понял, что изначально он PEN (совмещенный), а потом его разделяют в щитке на этаже или же в щите в подвале, это ладно. Иду дальше, подключил я свой прибор в розетку, замкнул цепь N и L(фазы). То есть как я предполагаю, ток идет по фазному проводу, а потом по нейтрали стекает к ПС. Но вот вопрос. Проводник PEN в ПС заземляют. Так почему же ток курсирует по контуру фаз L, а не уходит в землю... Читал, что рабочий ноль нужен для нормальной работы установки, ну вроде логично, но черт подери, почему же его заземляют и ток не идет в землю,а возвращается в систему? Все дело в том, что контур замкнут? А что с PE, как он защищает, если он по итогу все равно потом будет совмещен с N. Или PЕ отдельно заземляется? Прошу прояснить, ну очень хочу понять, и не могу, нигде такой информации нет. Везде написано, что это сухо и не ясно. Простыми словами не описывает никто |
|
|
11.4.2016, 21:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Заинтересовался электричеством и не могу разобраться, почему же ток не стекает в землю, а обратно к ПС идет? Там же сопротивление меньше в земле, ну почему он идет обратно в ПС. А мне лично кажется, что сопротивление земли несколько больше, чем провода... а посему и не утекает весь ток на землю, а возвращается туда откуда вытек.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.4.2016, 22:33
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
А мне лично кажется, что сопротивление земли несколько больше, чем провода... Полной цепи ЗУ потребителя+сопротивление земли+ЗУ подстанции. Именно поэтому при отгорании нуля на ВЛ через повторное заземление (к примеру в частном доме) не побежит ток всех соседей и будет вполне допустимым для СИПа 16 кв.мм. Именно поэтому не получается много воровать через заземление, так как при большой нагрузке напруга проседает. Заземление служит для обеспечения безопасности. Главная задача заземления уровнять потенциал нулевого проводника относительно земли. Главное это уравнивание потенциалов, что-бы пол и кран имели одинаковый потенциал, не будет разницы потенциалов не будет и тока, значит человека не ударит. В принципе можно организовать в доме локальную систему уравнивания потенциалов, PEN проводник подключить к ней, на подстанции ноль не заземлять, во ВРУ дома тоже не заземлять ноль. Для человека находящегося в доме никакой разницы не будет, у него будет PE проводник, корпуса приборов подсоединены к системе уравнивания потенциалов, человека не будет бить током, а при КЗ на корпус ток короткого замыкания будет достаточен для срабатывания автомата. Но, для человека стоящего на земле, потенциал всего дома не будет равен потенциалу земли, и человека может ударить током. Ps На пальцах объяснить действительно сложно. Сообщение отредактировал lanchakov - 11.4.2016, 22:33 |
|
|