Вопрос по схеме: 2 или 3 категория электроснабжения будет для производственного здания?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __1____27.01.pdf ( 46.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Student_007
сообщение 12.4.2016, 12:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



ПУЭ 7 изд.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Получается 3 категория.

И еще по перекидному рубильнику для питания на стороне 0,4 кВ.

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
1.1.6. Система электроснабжения должна выполняться так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности.
Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований.

НТП ЭПП-94 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrewfrol   категория электроснабжения   12.4.2016, 11:07
- - haramamburu     12.4.2016, 11:09
- - push   по схеме 2ая, 2 независимых источника, 2 ввода. Во...   12.4.2016, 11:53
- - Andrewfrol   То есть получается, что даже от одной линии 10кВ н...   12.4.2016, 12:41
- - Student_007   ПУЭ 7 изд. 1.2.20. Электроприемники второй категор...   12.4.2016, 12:46
- - Pantryk   Цитатапо схеме 2ая, 2 независимых источника Источн...   12.4.2016, 13:08
- - Student_007   А можно подробнее, что за схема? В 6 издании ПУЭ е...   12.4.2016, 13:34
- - Pantryk   Мое государство живет в реалиях 6 ПУЭ с некоторыми...   12.4.2016, 14:12
- - gomed12   Приведенная ТС схема соответствует 3 категории над...   12.4.2016, 14:25
- - Andrewfrol   Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 14:25) Привед...   12.4.2016, 14:44
- - gomed12   Вторая схема еще хуже, вообще даже без резерва.   12.4.2016, 15:03
- - Andrewfrol   Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 14:25) Привед...   12.4.2016, 15:11
|- - gomed12   Цитата(Andrewfrol @ 12.4.2016, 15:11) По ...   12.4.2016, 15:51
- - Andrewfrol   Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 15:51) У вас ...   12.4.2016, 17:15
|- - haramamburu   Цитата(Andrewfrol @ 12.4.2016, 17:15) То ...   12.4.2016, 18:17
|- - Valibor   Цитата(haramamburu @ 12.4.2016, 20:17) Ну...   13.4.2016, 7:07
|- - haramamburu   Цитата(Valibor @ 13.4.2016, 7:07) Источни...   13.4.2016, 12:06
- - Valibor   В обоих случаях категория 3   12.4.2016, 17:41
- - gomed12   Цитата(Valibor @ 12.4.2016, 17:41) В обои...   12.4.2016, 20:04
- - savelij®   Предупреждение устное всем: завязывайте с переходо...   13.4.2016, 17:53
- - Гость   Скажите, подлючены должны быть оба ввода одновреме...   19.12.2016, 14:04
- - Гость   поправьте если ошибаюсь, что является источником п...   21.12.2016, 11:03
- - Гость   Спасибо за такой ответ!!! Здание подкл...   21.12.2016, 15:46
|- - Гость   Цитата(Гость @ 21.12.2016, 15:46) Спасибо...   22.12.2016, 5:11
- - Гость   Ру здания 160 кВт   21.12.2016, 16:12
- - ___VITOS___   Не вступая в демагогию: В бытность работы в сетев...   21.12.2016, 20:50
- - Гость   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. В офисном зд...   23.5.2017, 19:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 19:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены