Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

категория электроснабжения , 2 или 3 категория?

Andrewfrol
сообщение 12.4.2016, 11:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Вопрос по схеме: 2 или 3 категория электроснабжения будет для производственного здания?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __1____27.01.pdf ( 46.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Student_007
сообщение 12.4.2016, 13:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



А можно подробнее, что за схема?
В 6 издании ПУЭ есть такое определение: "Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату."
Но на данный момент действует 7 е издание, и это определение исключили- получается так больше делать не разрешается?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrewfrol   категория электроснабжения   12.4.2016, 11:07
- - haramamburu     12.4.2016, 11:09
- - push   по схеме 2ая, 2 независимых источника, 2 ввода. Во...   12.4.2016, 11:53
- - Andrewfrol   То есть получается, что даже от одной линии 10кВ н...   12.4.2016, 12:41
- - Student_007   ПУЭ 7 изд. 1.2.20. Электроприемники второй категор...   12.4.2016, 12:46
- - Pantryk   Цитатапо схеме 2ая, 2 независимых источника Источн...   12.4.2016, 13:08
- - Student_007   А можно подробнее, что за схема? В 6 издании ПУЭ е...   12.4.2016, 13:34
- - Pantryk   Мое государство живет в реалиях 6 ПУЭ с некоторыми...   12.4.2016, 14:12
- - gomed12   Приведенная ТС схема соответствует 3 категории над...   12.4.2016, 14:25
- - Andrewfrol   Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 14:25) Привед...   12.4.2016, 14:44
- - gomed12   Вторая схема еще хуже, вообще даже без резерва.   12.4.2016, 15:03
- - Andrewfrol   Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 14:25) Привед...   12.4.2016, 15:11
|- - gomed12   Цитата(Andrewfrol @ 12.4.2016, 15:11) По ...   12.4.2016, 15:51
- - Andrewfrol   Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 15:51) У вас ...   12.4.2016, 17:15
|- - haramamburu   Цитата(Andrewfrol @ 12.4.2016, 17:15) То ...   12.4.2016, 18:17
|- - Valibor   Цитата(haramamburu @ 12.4.2016, 20:17) Ну...   13.4.2016, 7:07
|- - haramamburu   Цитата(Valibor @ 13.4.2016, 7:07) Источни...   13.4.2016, 12:06
- - Valibor   В обоих случаях категория 3   12.4.2016, 17:41
- - gomed12   Цитата(Valibor @ 12.4.2016, 17:41) В обои...   12.4.2016, 20:04
- - savelij®   Предупреждение устное всем: завязывайте с переходо...   13.4.2016, 17:53
- - Гость   Скажите, подлючены должны быть оба ввода одновреме...   19.12.2016, 14:04
- - Гость   поправьте если ошибаюсь, что является источником п...   21.12.2016, 11:03
- - Гость   Спасибо за такой ответ!!! Здание подкл...   21.12.2016, 15:46
|- - Гость   Цитата(Гость @ 21.12.2016, 15:46) Спасибо...   22.12.2016, 5:11
- - Гость   Ру здания 160 кВт   21.12.2016, 16:12
- - ___VITOS___   Не вступая в демагогию: В бытность работы в сетев...   21.12.2016, 20:50
- - Гость   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. В офисном зд...   23.5.2017, 19:41