категория электроснабжения , 2 или 3 категория? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
категория электроснабжения , 2 или 3 категория? |
12.4.2016, 11:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
Вопрос по схеме: 2 или 3 категория электроснабжения будет для производственного здания?
Прикрепленные файлы
|
|
|
12.4.2016, 13:34
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
А можно подробнее, что за схема?
В 6 издании ПУЭ есть такое определение: "Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату." Но на данный момент действует 7 е издание, и это определение исключили- получается так больше делать не разрешается? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 22:29 |
|