Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

категория электроснабжения , 2 или 3 категория?

Andrewfrol
сообщение 12.4.2016, 11:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Вопрос по схеме: 2 или 3 категория электроснабжения будет для производственного здания?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __1____27.01.pdf ( 46.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 12.4.2016, 14:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Приведенная ТС схема соответствует 3 категории надежности электроснабжения потребителей: 2-х независимых источников питания трансформаторов - нет. Не выполняется условие по продолжительности переключения при выходе из строя единственного пит. кабеля 10 кВ.
Для 2 категории выполняется условие резервирования по мощности ИП и количеству кабелей, что недостаточно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrewfrol   категория электроснабжения   12.4.2016, 11:07
- - haramamburu     12.4.2016, 11:09
- - push   по схеме 2ая, 2 независимых источника, 2 ввода. Во...   12.4.2016, 11:53
- - Andrewfrol   То есть получается, что даже от одной линии 10кВ н...   12.4.2016, 12:41
- - Student_007   ПУЭ 7 изд. 1.2.20. Электроприемники второй категор...   12.4.2016, 12:46
- - Pantryk   Цитатапо схеме 2ая, 2 независимых источника Источн...   12.4.2016, 13:08
- - Student_007   А можно подробнее, что за схема? В 6 издании ПУЭ е...   12.4.2016, 13:34
- - Pantryk   Мое государство живет в реалиях 6 ПУЭ с некоторыми...   12.4.2016, 14:12
- - gomed12   Приведенная ТС схема соответствует 3 категории над...   12.4.2016, 14:25
- - Andrewfrol   Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 14:25) Привед...   12.4.2016, 14:44
- - gomed12   Вторая схема еще хуже, вообще даже без резерва.   12.4.2016, 15:03
- - Andrewfrol   Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 14:25) Привед...   12.4.2016, 15:11
|- - gomed12   Цитата(Andrewfrol @ 12.4.2016, 15:11) По ...   12.4.2016, 15:51
- - Andrewfrol   Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 15:51) У вас ...   12.4.2016, 17:15
|- - haramamburu   Цитата(Andrewfrol @ 12.4.2016, 17:15) То ...   12.4.2016, 18:17
|- - Valibor   Цитата(haramamburu @ 12.4.2016, 20:17) Ну...   13.4.2016, 7:07
|- - haramamburu   Цитата(Valibor @ 13.4.2016, 7:07) Источни...   13.4.2016, 12:06
- - Valibor   В обоих случаях категория 3   12.4.2016, 17:41
- - gomed12   Цитата(Valibor @ 12.4.2016, 17:41) В обои...   12.4.2016, 20:04
- - savelij®   Предупреждение устное всем: завязывайте с переходо...   13.4.2016, 17:53
- - Гость   Скажите, подлючены должны быть оба ввода одновреме...   19.12.2016, 14:04
- - Гость   поправьте если ошибаюсь, что является источником п...   21.12.2016, 11:03
- - Гость   Спасибо за такой ответ!!! Здание подкл...   21.12.2016, 15:46
|- - Гость   Цитата(Гость @ 21.12.2016, 15:46) Спасибо...   22.12.2016, 5:11
- - Гость   Ру здания 160 кВт   21.12.2016, 16:12
- - ___VITOS___   Не вступая в демагогию: В бытность работы в сетев...   21.12.2016, 20:50
- - Гость   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. В офисном зд...   23.5.2017, 19:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 22:25
Rambler's Top100     