категория электроснабжения , 2 или 3 категория? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
категория электроснабжения , 2 или 3 категория? |
12.4.2016, 11:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
Вопрос по схеме: 2 или 3 категория электроснабжения будет для производственного здания?
Прикрепленные файлы
|
|
|
12.4.2016, 17:15
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
|
|
|
12.4.2016, 18:17
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
То есть для обеспечения 2 категории должны 2 лини по 10 кВ с разных энергосистем приходить? Например с ГЭС 1 и ГЭС 2. Ну, по gomed12 так и получается)))В обоих случаях категория 3 Да счаззз...ЗЫ специально для этого зарегились? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
13.4.2016, 7:07
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.4.2016 Пользователь №: 48938 |
|
|
|
13.4.2016, 12:06
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Источник один. Вот если поставить генератор с ДВС то можно считать как вторую группу, а так только 3 да считайте так... кто мешает...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|