![]() Трансформатор 1000 кВА , Замена тр-ра 1000кВА звезда-звезда на треугольник -звезда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформатор 1000 кВА , Замена тр-ра 1000кВА звезда-звезда на треугольник -звезда |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день коллеги.
Предстоит замена силового трансформатора 1000 кВА, 10/0,4. Со соединением звезда-звезда. Есть желание менять на треугольник-звезда. Хотел бы услышать мнения по поводу схемы соединения обмоток тр-ров. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Когда была звезда, напряжение на фазных обмотках составляло 10/1,73=6 кВ.
При соединении этих же обмоток в треугольник на фазных обмотках будет сетевое напряжение - 10 кВ. Ваш трансформатор просто сгорит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 12:31 |
|
![]() |