![]() Вопрос про колодки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос про колодки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 2857 ![]() |
Вопросы только для электриков со стажем!
Вопрос1: Можно ли в сети розеток, защищаемой автоматом на 25 А, соединения в распред. коробках делать с помощью колодок расчитаных на 15 А. Наши электрики говорят, что в 30 А колодках отверстие под провод слишком большое для провода 2,5 кв.мм., и контакт получается ненадёжный. Правда я посмотрел фактически контакт одинаков и там и там. Болт прижимает провод к колодке, и получается два места присоединения, снизу и сверху. Вопрос2: Может колодки какие-то неправильные, как обычно осуществляется соединение в колодках. Вопрос3: Допускает ли колодка в одно отверстие засовывать два провода, наверно при этом они должны быть скручены? Может у кого есть какие ссылки на информацию! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Чайник_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Какой "стаж" является критичным?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 2:35 |
|
![]() |